峰谷分时电价电量的计量和计算方法

作者:老电工时间:2022-01-12 11:14:45

有关用电的小知识,峰谷分时电价电量怎么计量,如何计算不同时段的用电费用,包括高峰时段、非峰谷时段与低谷时段的用电费用的计算方法,有需要的朋友参考下。

峰谷分时电价电量的计量计算办法

1、峰谷分时电价的确定

峰谷分时电价是在国家计委、电力部印发的京津唐电网目录电价的基础上确定高峰、非峰谷、低谷电价。

实行两部制大工业电价中的基本电费,暂不实行峰谷电价。

超产自销电量、退役机组电量等,凡采用定向销售的暂不执行峰谷分时电价;采取在目录电价上加价的,加价部分不执行峰谷分时电价;对一个用户既有目录电价电量,又有实行定向销售的其它资源电量,在执行峰谷分时电价时,应从总电量或平段电量扣减其它资源电量后,再执行峰谷分时电价。现行目录电价外加收的电力建设基金、三峡工程建设基金及各地集资办电的加价,不实行峰谷分时电价,仍实行价外加收的办法。

2、峰谷时段的划分

高峰时段 非峰谷时段 低谷时段

8:00--11:00,18:00--23:00 11:00--18:00,7:00-- 8:00 23:00--7:00

3、峰谷电量的计量和计算

实行峰谷分时电价的用户,必须装有由供电部门统一安装的分时电能表,分别计量高峰、低谷、非峰谷时段的用电量。

高压供电低压计量的用户,其变压器和线路损失的电量,能按峰谷、平比例分摊的,则按该类用户的峰谷分时电价分别计算;分摊有困难的可加计在平段电量中,按该类用电的非峰谷电价执行。

为简化计算,对按定比、定量及子表计算非居民照明和居民照明的用户,在计算峰谷分时电价时,其电量原则上从总电量或平段电量中扣减,扣减电量执行该类用电的非峰谷分时电价。如果上述电量较大应以总计峰谷电量的比例,对应折算非居民照明用电比例,执行非居民照明峰谷分时电价。

经供电部门同意,通过用户转供并在供电部门立户收费的,应单独安装分时电能表,被转供户的分时电量应从转供用户分时电量中扣除。

4、电费的计算

电度电费的计算:

高峰电度电费=高峰时段的用电量X高峰电价

低谷电度电费=低谷时段的用电量X低谷电价

非峰谷电度电费=峰谷时段的用电量X非蜂谷电价磅

总电费的计算:

总电费=(高峰电度电费+低谷电度电费+非峰谷电度电费十基本电费)x(1±功率因数调整电费增减率)。