100wLeD灯和100w白炽灯的耗电量
一个电器的功率,一般是指有功功率,在国标中规定电气设备上标注的电功率,如果没有特殊说明,一般就是有功功率。
有功功率就是电器的等效电阻消耗的功率,一切电器消耗的有功功率都可以折合成等效电阻上的功率,就是单位时间内消耗电源的热量,这个是向供电局付款的依据,就是每度电多少钱。
100瓦的白炽灯泡是纯电阻的,其输入功率就是有功功率,功率因数等于1,如果LED灯标注有功率,而没有说明是什么功率,比如只标功率100瓦,没有说是什么功率,按国家电器标注标准应该是有功功率。由于LED灯中有电容和电感,它的功率因数不等于1。
因此,其输入功率不等于有功功率,它的输入功率就是输入电压乘以它的输入电流,称为视在功率,就是它占有变压器容量的功率,这个功率乘以功率因数,就会得到有功功率,比如LED灯的有功功率100瓦,功率因数0.5,那么其输入功率就是100÷0.5=200伏安,这个功率称为视在功率,就是它占变压器容量的功率, LED灯节能是肯定的。
但是,可能功率因数非常低,变压器的利用率低,如果没有说明标的是什么功率,LED灯标100瓦,白炽灯也标100瓦,那么说明是有功功率,就是消耗同样的电能。
比如有一个电炉子标注1800瓦,有一个电磁炉也标注1800瓦,那么他们都应该是有功功率,这是国标规定,可是其视在功率不同,就是占有变压器的容量不同,电磁炉功率因数远小于1。
因此,其占变压器的容量大,就是伏安数大,所有的电器消耗有功功率都是等效电阻消耗,在电路中只有等效电阻才会消耗有功功率。