一根电线不通电的几种检查方法

作者:老电工时间:2021-04-19 10:54:48

先查看下电线长短,是否埋在墙、地毯、瓷砖下,采用不同的检测工具与方法,主要包括使用电线电阻故障检测仪、感应式电笔检测检测法、数字万用表检测法及分段法等,一起来看下。

一根电线不通电的检查方法

1、电线、电阻故障检测仪

一个多种的电缆故障探测仪器,把埋在墙体里、地毯里等、能对电缆的电阻及网络故障,高低阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良及等电位电阻等故障进行测试。如果配备有声测法或金属探测仪、寻线仪,可以准确测定故障点的精确位置。如果配合混凝土钢筋位置检测仪,可以检查出整拣房屋钢筋电阻、连通、钢筋大小、间距、楼板厚度等。

2、感应式电笔检测检测法

将断的电线接在带漏电保护器火线上,笔紧贴导线,按住按钮在导线上向前缓慢移动,等电笔检测的交流信号出现突然下降时,即可判断断点的位置。

3、数字万用表检测法

首先把不通的整根线缆一端接到带漏保强电的火线上,另一端置空。把万用表拨到交流电压20V档上,一只手捏住黑色笔笔尖,在手上缠绕几圈,一边将红色笔沿着导线的绝缘表层慢慢向前移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.225V左右,当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降0.00几时,即可判定断线位置。

4、分段检测法

这种方法普通电工都会的。

电缆断线检查起来不容易,抢修成本是架空线路的数倍。

不知道电缆断了是高压电缆还是低压电缆,如果是高压电缆的,基本整段电缆就报废了。如果是低压电缆,不太容易查出来接头。

对于高压电缆,有一种电缆断线识别仪,但这种仪器的价格很高,一般要数万元,普通用户买一台不划算。

将两头的电缆头与设备断开,把其中一侧的五根或四根电缆芯连在一起,然后用万用表的测量通断的那个档位去测量电缆的另一头的任意两根芯。把测量到不通的两根芯分别去与其它通的线芯去测量,再不通的就可以确定是哪根线芯。

只能用分段检查的方式,目前没有别的快速确定断点的方法。