3kw热水器用多少平方电线,铜线载流量估算口诀看一看

作者:老电工时间:2020-12-15 10:59:09

3kw热水器用多少平方电线

首先,确认电线材质是铜线还是铝线,铝线带不起3000瓦的热水器,那么铜线是否可以带起3000瓦功率的热水器?

先计算出3000瓦的电流是多少,根据公式:电流=功率/电压*功率因数,计算出在工作电压为220伏时3000瓦的电流大概为13.6安培左右。

当工作电压为380伏时,3000瓦的电流大概为7.9安培左右。

然后,得出两种工作电压下3000瓦热水器的最大负载电流为13.6A和7.9A后,接下来计算出1.5平方铜线的最大负载电流为多少?

估算铜线载流量的口诀

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

从口诀中大概算出1.5平方的铜线最大可载流量为1.5乘以9等于13.5A左右。

可以得出在单相220伏时,1.5平方铜线带不起3000瓦的热水器,硬要强行使用,则可能会导致铜线发热烧毁,而如果在三相380伏中1.5平方铜线,则完全可以带3000瓦功率的热水器。

铜钱:1.5平方的载流量是8A一15A,3000w的热水器在220V供电情况下需要多大电流?

计算公式:I=W/U× 0.8=3000÷200×0.8=10.9A

根据上面铜线最小载流是8A,所以1.5平方的线带不住3000W的热水器,最好是4平方线最好,带大功率的热水器,比较更加安全,这关键到人的生命安全,绝不能接1.5平方的电源线。

一般洗澡间都用4平方的电源专线,专为热水器走一条4平方的电源线,电源线不容易在夏天温度最高时引起电线发热的现像,使用起来会很安全。