越来越多的农村通过安装壁挂炉来采暖,农村安装壁挂炉是否越大越好,有没有什么具体的要求,另外75平方平房每天取暖多少钱,下面就一起来了解下。

壁挂炉不是越大越好

采暖壁挂炉对于采暖和生活热水都有一定的生产能力。对于采暖方面的要求,需要根据室内采暖面积的散热量来计算。

在成都地区住房为例,根据国家的采暖标准和规范,再结合实际的采暖热量需求,通常室内采暖的每平方采暖热量计算为110W-130W之间,对于75平米的采暖面积,共计的热量需求在8250W-9750W,按需配置10KW的壁挂炉就能够满足采暖面积的要求,但是壁挂炉的最低功率都在16KW,根据采暖的要求最低需要16KW 的壁挂炉。

对于生活热水的要求是根据卫生间花洒和厨房龙头的同开率来决定,75平方的住房一般只有一个卫生间,特别的户型只有两个卫生间,每个龙头的出水量以4升计算,每个花洒的出水量以6升计算,对于只有一个卫生间的同开热水出水量在10升(龙头+花洒),两个卫生间同开热水出水量在12升(两个花洒),要满足大于12升热水出水量要求的壁挂炉需要选择24KW的,一般24KW的壁挂炉采暖面积可供80-230平方,热水出水量在14升左右。所以,24KW的壁挂炉是75平方住房最佳的选择。

壁挂炉可以选大一点功率的,但壁挂炉越大初期的购置成本会更高,壁挂炉大一个功率单价上涨都在1000元以上;后期的能耗也会更高,主要是壁挂炉的启动功率以及燃烧过程中的耗气量,对于24KW的壁挂炉每小时满负荷运转耗气量在2.4立方米左右,31KW的壁挂炉每小时满负荷运转耗气量在3.1立方米左右,壁挂炉越大耗气量也就越大,房间内需要的热量值是恒定的,所以配置湿度和的壁挂炉就能满足需求,不必要配置更大功率的壁挂炉。

75平方平房每天取暖多少钱

对于每天的采暖耗气量费用与房屋的保温性、室内设定温度以及壁挂炉的型号有一定的关系。保温性的好的房间热量流失比较慢,房间的温度下降速度慢,壁挂炉启动频率比较低,工作的时间比较短,费用也会比较低;采暖通常设定的温度在20度左右,温度设定太低房间的舒适度不高,温度设定太高房间的暖和度会增加,相应的壁挂炉工作时间会更长,费用也会增加更多(温度上升一度费用增加5%-10%);壁挂炉的型号是指普通的壁挂炉和冷凝壁挂炉的区分,冷凝壁挂炉拥有较强的热回收技术,能够将烟气中的热量重复利用,节能性能够达到25%-30%(低温供水的地暖系统能体现,高温供水的暖气片系统无法体现)。

所以,按照保温性能较好、温度设定为正常值、壁挂炉采用普通的标准壁挂炉来进行计算,平均每小时消耗的燃气量为2.4升,地暖每天工作的时间大概为10小时左右,温度达到之后温控系统提醒壁挂炉不再工作地暖处于保温状态,根据成都地区第二阶段的气价为2.44元/立方米,可以算出每天的燃气费用为58.56元,在成都市区可以向天然气公司申请采暖认定,将天然气的第二阶梯气量从501-660立方米/户表增加到上限1200立方米,享受第二阶梯气价2.44元/立方米(第三阶梯气价为3.05元/立方米)。

总结:

壁挂炉选择适合的才是最好的,不是越大功率的越好,选择越大功率初期造价较高,后期能耗的较大。

75平方正常条件的住房每天的燃气费用为58.56元,如果使用冷凝壁挂炉费用还会降低1/3,不过初期冷凝壁挂炉要贵一些,需要3-4时间节约回来。