空调限压阀是什么,限压阀工作原理

作者:老电工时间:2021-06-01 09:22:05

有关空调限压阀的概念,什么是空调限压阀,一种压力安全自动阀,主要用于2P以上空调器冷暖系统中,限压阀的工作原理,其目的将制冷系统冷疑器压力控制在规定的压力。

一、什么是空调限压阀

限压阀是一种压力安全自动阀,主要用于2P以上空调器冷暖系统中。它的一端接压缩机排气端,另一端接压缩机吸气端。

二、限压阀的工作原理

当冷疑压力上升时,弹性膜片克服弹簧压力向上运动,将阀球打开,高压制冷剂由旁通管路进人压缩机低压端。当冷凝压力下降时,弹性膜片向下运动,将球阀关闭。其目的将制冷系统冷疑器压力控制在规定的压力。制冷系统混入水份后,会使限压阀弹簧锈蚀,造成弹簧不能自动调节压力。

例如,一台分体式空调器早、晚制冷良好,中午制冷效果差。测量电压正常。检查冷凝器并用气体吹洗,制冷量差没有改变。手摸限压阀体没有温度变化。初步认定限压阀在中午天气闷热压力较高时,不能自动调节压力。把限压阀更换后;通电试机验证,终于将制冷效果差故障排除。