热水器接触器不启动的常见原因

作者:老电工时间:2020-07-17 15:31:01

有关热水器接触器的使用问题,热水器的接触器不能正常启动,一般是什么原因引起的,电工天下小编带大家来了解下。

热水器接触器不启动

一般通过接触器的原理,判断出接触器的好坏,总结出接触器不启动的几种原因如下:

1、温控器问题

温控器根据探头的温度控制自身的通断,当温控器损坏时,控制电路不能形成回路,接触器就不会吸合。

测试方法:用打火机加热探头,然后测量温控器两个端子是否通断,一直不通则说明温控器坏了。

2、电压问题

接触器线圈无有效的电压时,不会启动。

举例:线圈电压为380,但接了220,就会嗡嗡的响,过一会儿就会烧坏了。线圈电压为220,接了380的电压,瞬间就会把线圈直接烧了,并有冒烟现象。

测试方法:先测量开关的电压,其次测量线圈电压,一定要保证与接触器所标电压相同。

3、接触器线圈问题

启动接触器的是线圈是否得电,得电启动,失电断开。先检查完电压的问题,然后查接触器自身问题。

对热水器断电测量,断电后测量线圈A1A2之间的阻值,看下是否正常,数值为0或为无穷大,则说明接触器的线圈坏了。

4、控制线路问题

热水器的控制线路:接触器进线其中一根或空开其中一根线->温控器进线->温控器出线A1->A2->接触器进线另一根线。

按照以上走线顺着往下查,检查下线路的问题。

热水器电磁阀故障怎么维修?

热水器几乎每个家庭都有,遇到热水器电磁阀出现故障时应该怎么办,如何对热水器电磁阀故障进行检查维修,在没有专业维修师傅到场的情况下,如何快速解决热水器电磁阀的故障问题。

热水器电磁阀不吸合怎么办?

热水器的一个小故障,电磁阀不吸合的问题,是否电磁阀吸合力不够引起的,引起电磁阀不能吸合的常见原因有哪些,燃气热水器电磁阀不工作怎么办。

热水器电磁阀打不开怎么办?电磁阀打开失败原因是这个

【热水器电磁阀打不开怎么办?电磁阀打开失败原因是这个】一、热水器电磁阀没有打开热水器电磁阀打不开的问题:如果是用液化气热水器就可能是液化气瓶上的减压阀失效,造成燃

以上分析了热水器接触器不启动的四种原因,希望对大家有所帮助。 