首页 > 用电知识 > 用电常识

施工用电检查评分表(保证项目与一般项目检查)

作者:老电工时间:2017-07-18 15:56:08

施工用电检查评分表(保证项目与一般项目检查)

施工用电检查评分表                          3.0.8

序号

检查项目

扣  分  标  

应得分数

扣减分数

实得分数

1

 

 

 

外电防护

小于安全距离又无防护措施的扣20

防护措施不符合要求,封闭不严的扣5~10

20

 

 

2

接地与接零

保护系统

工作接地与重复接地不符合要求的扣7~10

未采用TN-S系统的扣10

专用保护零线不符合要求的扣5~8

保护零线与工作零线混接的扣10

10

 

 

3

配电箱

开关箱

不符合“三级配电两级保护”要求的扣10

开关箱(未级)无漏电保护或保护器失灵,每一次扣5

漏电保护装置参数不匹配,每发现一处扣2

电箱内无隔离开关每一次扣2

违反“一机、一闸、一箱”的每一处扣5~7

安装位置不当、周围杂物多等不便操作的每一处扣5

闸具损坏、闸具不符合要求的每一处扣5

配电箱内多路配电无标记的每一处扣2

电箱无门、无锁、无防雨措施的每一处扣2

20

 

 

4

现场照明

照明专用回路无漏电保护的扣5

灯具金属外壳未作接零保护的每一处扣2

室内线路及灯具安装高度低于2.4m未使用安全电压供电的扣10

潮湿作业未使用36V以下安全电压的扣10

使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未使用绝缘布包扎的扣5

手持照明灯未使用36V及以下电源供电的扣10

10

 

 

 

小  

 

60

 

 

5

 

 

 

配电线路

电线老化,破皮未包扎的每一处扣10

线路过道无保护的每一处扣5

电杆、横担不符合要求的扣5

架空线路不符合要求的扣7~10

未使用五芯线(电缆)的扣10

使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的扣10

电缆架设或埋设不符合要求的扣7~10

15

 

 

6

电器装置

闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求的每一处扣3

用其他金属丝代替熔丝的扣10

10

 

 

7

变配电

装置

不符合安全规定的扣3

5

 

 

8

用电档案

无专项用电施工组织设计的扣10

无地极阻值摇测记录的扣4

电工巡视维修记录或填写不真实的扣4

档案乱、内容不全、无专人管理的扣3

10

 

 

 

小  

 

40

 

 

检查项目合计

 

100

 

 

注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。

3.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》(表3.0.1)后得分=10×该表检查项目实得分数合计

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读