首页 > 用电知识 > 用电常识

施工现场临时用电施工用电设备一般规定

作者:老电工时间:2020-03-26 06:40:32

临时用电施工用电设备的一般规定

1、施工现场中电动建筑机械和手持电动工具的选购、使用、检查和维修必须遵守下列规定:

a) 选购的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置,符合相应的国家标准、专业标准和安全技术规程;并且有产品合格证和使用说明书;

b) 建立和执行专人专机负责制,并定期检查和维修保养;

c) 保护零线的电气连接符合第8.1.1条、第8.1.2条要求,对产生振动的设备其保护零线的连接点不少于两处;

d) 在做好保护接零的同时,还要按第10.2.4条、第10.2.7条第10.2.10条要求装设漏电保护器。【施工现场临时用电施工用电设备一般规定】

2、塔式起重机、室外电梯、滑升模板的金属操作平台和需要设置避雷装置的井字架等,除应做好保护接零外还应做重复接地。设备的金属结构架之间应保证电气连接。

3、手持式电动工具中的塑料外壳Ⅱ类工具和一般场所手持式电动工具中的Ⅲ类工具可不连接PE线。

4、使用I类手持电动工具以及打夯机、磨石机、无齿锯等移动电器设备必须戴绝缘手套。

5、电动建筑机械或手持电动工具的负荷线,必须按其容量选用无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆。其性能应符合国家标准《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》GB 5013的要求。其中绿/黄双色线在任何情况下只能用作保护零线或重复接地线。所有用电设备在拆除、修理、移动时必须先断电。

6、每一台电动建筑机械或手持式电动工具的开关箱内,除应装设过载、短路、漏电保护电器外,还应按要求装设隔离开关或具有可见分断点的断路器。正、反向运转控制装置中的控制电器应采用接触器、继电器等自动控制电器,不得采用手动双向转换开关作为控制电器。

相关阅读:

1、临时用电地线怎么接

2、临时用电施工用电设备规定

3、临时用电名词解释,工作接地与保护接地 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读