首页 > 用电知识 > 用电常识

施工现场临时用电保护接零的问题

作者:老电工时间:2020-03-30 10:23:26

有关施工现场临时用电的环境下,对用电设备进行保护接零的问题,主要存在的问题是保护零线引出不符合规范,或者重复接地点不足等,来看下相关解决方法。

临时用电保护接零的问题

1、存在问题

(1)保护零线引出不符合规范,重复接地点不足。

(2)保护零线没随所有线路自始至终敷设,没与用电设备外壳相连,起不到保护作用。没采用专门色标的电线作保护零线,线径过小。

2、解决方法

(1)施工现场专用的电源中性点直接接地的电力线路,必须采用TN-S接零保护系统,保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出,单独敷设,不作他用。

(2)在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。

(3)TN系统中的保护零线,必须在配电室或总配电箱处做重复接地,必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地,每一处重复接地电阻应不大于10Ω。

(4)保护零线应采用绿黄双色线,任何情况下均不得用绿黄双色线作负荷线。

(5)三相四线制架空线路的保护零线截面不小于相线截面的50%,单相线路的保护零线截面与相线截面相同,用电线路中的保护零线最小截面为5mm2,配电装置和电动机械相连接的保护零梯级开发应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。

保护零线应从线路始端开始设置,随线路至末端,与电气设备(包括电箱)不带电的外露可导电部分相连。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读