电气开关跳闸的联动试验方法与注意事项

作者:老电工时间:2020-06-19 13:51:30

有关电气开关跳闸的联动试验方法,备用给水泵中只选择两台为一组,相互进行联动试验,将乙泵的联动开关投至备用位置,作为联动备用给水泵,试验完毕,对试验泵重新送电,恢复联动备用状态。

电气开关跳闸的联动试验方法

1、该项试验是在汽轮机运行班长的监护下,由给水泵运行负责人负责操作,电气责任人配合进行的。

在备用给水泵中只选择两台为一组,相互进行联动试验,其它运行给水泵和备用泵的联动开关和低水压联动开关全部解除。

2、由电气责任人切断两台试验给水泵的电源(在备用泵少的电厂不易进行),保留其二次操作回路电源(用电动油泵供油的给水泵,油泵电源要保留)。

3、投入进行联动试验的甲泵电源的操作开关,则甲泵电源信号灯的红灯亮,绿灯灭,说明甲泵已投入运行.将甲泵的联动开关投至联动位置。

4、将乙泵的联动开关投至备用位置,作为联动备用给水泵。 来自:电工技术之家

5、手按甲泵的事故按钮,使甲泵跳闸,甲泵电源信号灯的红灯灭,绿灯闪光,联动警报发出音响和灯光,被联动的乙泵的电源信号灯中的红灯闪光,绿灯灭,说明乙泵已被联动。

6、合上被联动乙泵的电源开关,则乙泵的电源信号灯中的红灯亮并停止闪光,切下跳闸甲泵的电源开关,则甲泵电源信号灯中的绿灯亮并停止闪光,跳闸警报信号复归.将乙泵的联动开关投至联动位置,准备进行乙泵的联动甲泵的试验。

7、按照甲泵的联动乙泵的方法,进行乙泵联动甲泵的试验操作。当全部试验完毕,将甲,乙两个泵的电源开关打向停止位置,联动开关断开。

8、试验完毕,对试验泵重新送电,恢复联动备用状态。