空调机组工安全操作规程,参考如下:
1、开动离心通风机程序
(1)检查喷射室是否喷水(当湿度控制要求喷水时);
(2)检查各个进风闸门和进风窗是否正常,然后根据有风需要,将有关风闸打开,也包括出风手动直通风闸;
(3)检三角皮带张力是否合适,并排除一切障碍开车的物体;
(4)接通电源,开动通风机,并检查通风机及其它电气设备,以及电动机运转声音是否正常,出风量是否符合要求,如发现有异常情况应立即关车进行处理。
2、关闭通风机程序
(1)断开通风机电源,将配电箱的综合开关放在断开位置,停止喷射室喷水;
(2)关闭直接通入室外的各风闸,以防止杂物进入调节器,并作好擦试清洁工作。
3、开动回风机程序
(1)检查进风和出风闸是否打开,并开动调节器的三联风闸;
(2)接通电源启动后立即检查各连接处是否正常。
4、关闭回风机时,先检查回风机电源,再关闭调节器所采用的三联风闸。
5、开放加热器程序
(1)放掉加热器内的存水,打开进气阀门;
(2)根据进气压力,调整回水压力,决不可先拧开回水阀门。只能先拧开污水阀门,排放加热器的回水。
6、关闭加热器时,先关闭进气阀门,待过35分钟,回水排放后,关闭回水阀门。如果进气阀门漏气,可以将回水通入污水阀的阀门微开1/2即可。冷冻机工要遵守压力容器安全操作一般规定。