6000瓦热水器加热不久就跳闸
1、故障原因
通过计算电流大小,来分析下为什么跳闸,先计算下6000瓦电流是多少A。
计算公式:I=P/u:6000÷220=27A,再加上其它电器电流按10A算,总电流应在40A以上,实际总空开是32A,可见跳闸故障原因是空开太小。

2、空开选择
家庭使用DZ系列的空气开关,常见型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流。
例如C16表示起跳电流为16安,一般安装 2500W电热水龙头要用C16,热水器6000w在加上其它家用电器用电。建议选择63A漏保,可以确保安全用电。导线建议更换10mm2以上铜导线,才可以确保导线不起热,才能保证安全使用全部家用电器。
3、总结
当有跳闸故障时,不能随便更换空开,而需要通过计算分析原因后,确定更换多大规格空开和导线,如此才能确保安全用电。