3kw热水器用多少平方电线
首先,确认电线材质是铜线还是铝线,铝线带不起3000瓦的热水器,那么铜线是否可以带起3000瓦功率的热水器?
先计算出3000瓦的电流是多少,根据公式:电流=功率/电压*功率因数,计算出在工作电压为220伏时3000瓦的电流大概为13.6安培左右。
当工作电压为380伏时,3000瓦的电流大概为7.9安培左右。
然后,得出两种工作电压下3000瓦热水器的最大负载电流为13.6A和7.9A后,接下来计算出1.5平方铜线的最大负载电流为多少?
估算铜线载流量的口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
从口诀中大概算出1.5平方的铜线最大可载流量为1.5乘以9等于13.5A左右。
可以得出在单相220伏时,1.5平方铜线带不起3000瓦的热水器,硬要强行使用,则可能会导致铜线发热烧毁,而如果在三相380伏中1.5平方铜线,则完全可以带3000瓦功率的热水器。
铜钱:1.5平方的载流量是8A一15A,3000w的热水器在220V供电情况下需要多大电流?
计算公式:I=W/U× 0.8=3000÷200×0.8=10.9A
根据上面铜线最小载流是8A,所以1.5平方的线带不住3000W的热水器,最好是4平方线最好,带大功率的热水器,比较更加安全,这关键到人的生命安全,绝不能接1.5平方的电源线。
一般洗澡间都用4平方的电源专线,专为热水器走一条4平方的电源线,电源线不容易在夏天温度最高时引起电线发热的现像,使用起来会很安全。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。