有关家庭用电的小知识,介绍了家庭线路故障的几种类型,在平常的生活中,遇到空气开关合不上闸时,或合闸后家用电器不工作等问题时,应该从哪些方面查找原因,其实家庭线路的常见故障,最多的也就是合不上闸与不定时跳闸等,下面就为大家介绍下几种常见的故障类型及解决方法,供大家参考。
主要包括三种类型,一是合不上闸,二是合上闸用电器不工作,三是出现不定时跳闸的问题。
1.合不上闸:空气开关合不上闸
故障原因:空气开关本身或线路有短路或负载过重。
检查方法:
先区分是否空气开关本身问题,方法是看和听合闸时瞬间是有较大响声和开关上有火花产生,如果没有就是合不上,开关本身问题,换新即可。
如果合闸时有较大响声且伴随有火花闪动,说明是线路或用电器短路。
解决方法:把用电器从插座拨开,灯关掉,再合闸如果能合闸说明是用电器问题,只能一个一个插上电试,灯一个一个打开试,试到那个跳闸说明是这个用电器问题,对这个用电器进行换新或者维修处理。
合闸还会跳闸则是线路问题,解决方法:把接在空气开关的两条出线(零线、火线)拆下,把万用表打到欧姆挡的最高挡2000MΩ,红、黑表笔分别测量火线与零线,火线与地线的电阻值,电阻值大于0.5MΩ以上为正常(有些家庭配电箱里又分别装有不同的分路的空气开关,也是同样测试)。知道是火线与零线或者是火线与地线漏电以后,因为现在装修都穿有线管,线管中间电路有问题可能性比较小。
重点检查插座,其次是灯头,开关,重点检查用电量较大的地方,比如:厨房、卫生间还有空调插座等。
如果检查这些地方,仍然没有发现问题,则需要把接在开关、插座、灯头上的火线断开分段测量, 则一定可以找到问题在哪里。
2.合闸后用电器不工作
首先确认是否是停电,可以用电笔或万用表量是否有电。
有电而所有用电器不工作,则说明火线和零线有断点用电器没构成回路。
解决方法:用电笔测插座的零线和火线,不管是电笔测两根线时两个灯都亮还是一个灯亮,均说明断点在零线主线路上,重点查配电箱接零线的排母。电笔测两线灯都不亮说明断点在火线上。也是重点检查配电箱各个火线接头。
3.不定时跳闸
故障原因:负载过重。
解决方法:把所有用电器的功率加起来,根据电功率公式得I=P/U算出电流,与空气开关的额定电流相比,假如相差不远,则需要更换额定电流大一点的空气开关。
注意,在选用空气开关时,应预留30%的余量,多年电工经验总结,请珍藏哦。