有关家用插座的安装要求,包括在干燥、无尘的场所安装普通插座,插座安装要牢固,同一场所的插座,安装高度应相同等要求,有需要的朋友参考下。
1、在干燥、无尘的场所安装普通插座。
2、插座安装要牢固。插座始终带电,明装插座的安装高度距地面不低于1.3m,一般为1.5~1.8m;暗装插座允许低装,但距地面高度不低于0.3m。
3、同一场所的插座,安装高度应相同,高度差应不大于5mm,成排安装的插座不应大于2mm。
4、空调器、电热器等大功率家用电器用的插座电源线,应与电灯电源线分开敷设,其插座不宜与其他家用电器共用。
电源线需要直接由配电箱或总线上单独引出,所用导线一般采用截面不小于2.5mm2的铜芯线。空调器应采用截面不小于4mm2的铜芯线。
5、暗装的插座应有专用盒,盖板应端正且紧贴墙面。明装插座要安装在木台板上,且要用两只木螺钉固定。
6、插座应正确接线,单相2孔插座为面对插座的右极接电源火线,左极接电源零线;单相3孔及三相4孔插座为保护接地(接零)极均应接在上方,如图5-4所示。
7、单相3孔插座的正确接线如图5-5。
图5-5(a)、(b)适用于三相五线制保护接零系统,图5-5(c)适用于三相四线制保护接零系统,图5-5(d)适用于三相四线制保护接地系统中。在保护接零系统中,图5-5(a)、(b)的安全性较高。
注意,某些具有金属底座和外壳且需要接地的单相用电设备,其插座接线往往采用如图5-6(a)所示的错误接法。
该接法省去了一根保护接零(地)线,将工作零线插套与保护接零(地)线插套在插座内直接连接在一起,这种接法存在一定的安全隐患,请注意避免。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。