空调开一会就跳闸的几种情况:
1、过流
当空调线路布的导线太细,夏季在用电高期有于电压过低,线径过细,空调低压过载工作,导线用一会发热烫手故会发生过流跳闸现象。
解决方法:更换4㎜2铜导线,更换16A空调专用插座。
2、空开过流跳闸
检查方法,查看空开额定电流,然后计算家用电器总功率如果等于或小于空开额定电流,即是空开小过流隐起跳闸
处理方法:用公式I=Pu用功率千瓦÷电压220=电流,通过计算电流选取空开,但选择空开应留百分二十冗余量。
3、空调故障
空调压缩机故障,用一会卡死,或原器件发热过流短路会隐起跳闸。
处理方法:送售后检查维修。
空调开一会电表就跳闸,一般是家中供电电路有问题,或空调保护电路出现了故障,遇到这类问题时,可以先用分段检测法来检测空调电流。
先用钳形卡表测量给空调供电的插头或开关的输出端电流,如果测得电流比较稳定且与空调标称值接近,则故障出现在供电电路。
供电电路应查供电电压高低,空调插座接线是否接虚打火,电线是否过细发热,碳化粘连热短路,过流保护器开关是否取值过小等,实践中有时零线与地线意外短路,也会造成空调开一会跳闸。
如果钳形电流表测得空调运行时电流值逐渐增大,则要先查空调是否过脏,是否缺制冷剂或加制冷剂过量,造成压缩机负荷增大。
检查下控制电路板上的过压保护电阻是否烧毁碳化,风扇电机或启动电容损坏,造成压缩机无法散热,或压缩机及其启动电容损坏发热,电流过大造成掉闸。
在实际的维修工作中,有遇到风扇电机轴承卡死造成的掉闸故障,空调用几年后启动电容易损,电压过低时易造成掉闸。
以上就是空调开一会就跳闸的原因,以及针对空开跳闸问题的解决方法,希望对大家有所帮助。