有关空调电压不稳定的问题,空调在运行时出现低压过高、高压过低的问题,或空调高压过高、低压过低的问题,遇到这类问题时应该从哪些方面查找原因,是空调电器元件的问题,还是线路的问题,一起来了解下。
空调出现低压高,高压低的情况,主要原因为:
1、系统没有形成冷媒的循环;
2、节流效果不好,没有充分节流;
说明:一般家用空调的适宜电压范围在185-240V,超出该范围空调会工作不正常,会出现不制冷的问题。不过,空调有自动保护功能,一般不会损坏压缩机。
在空调维修时,针对常见问题的处理方法:
1、电器原因:压缩机,电磁阀,四通阀,电机运行不正常等;
2、系统原因:冷媒泄露,堵塞,换热器脏等。
空调出现高压过高、低压过低的问题,主要原因为节流元件出现问题或在节流元件前面的位置出现脏堵、阀门没有完全打开等。
首先,检查确认高低压截止阀有没有完全打开,并检查节流元件状态是否正常。
1、若高、低压两侧,压力表均指示比标准值高且冷凝器排出侧不热;
原因:制冷剂填充过量。
处理:排出多余制冷剂,使压力达标。
2、若高、低压两侧,压力表均指示比标准值高且冷凝器排出侧热;
原因:充注制冷剂时混入空气。
处理:重新抽真空充注制冷剂。
1、压缩机电机启动困难
在主控开关转至制冷档时,要注意倾听压缩机是否已经启动进入运转状态。如果启动不起,应立即关机,再次启动仍启动不了,应暂停制冷,待电压回升后再启动使用。
注意,一定不要在主控开关转至制冷档时,人就擅自离开,因为任凭压缩机过载保护器长期频繁接通、切断,万一使其接点燃结,大电流通过压缩机电机线组可能使其烧毁。
在空调器启动的一瞬间,由于启动电流太大,导致电流表的指针可瞬时打到底,然后返回到空调器的正常工作电流值(可查看产品说明书)。如制冷量为3480w(3000kcal/h)的空调器的正常工作电流是7.5a,如果在启动瞬间,电流表的指针打到底,然后指针回指在1a处,说明压缩机没有工作,而1a电流值仅说明风电机在工作。
处理方法:用主控开关来切断压缩机电路。
2、压缩机运行不稳定
电网电压波动,会使压缩机运行极不正常,有时会自动停下来。
3、电压不稳导致的空调不制冷
电压不稳定造成的空调不制冷,可采取如下方法解决:
为空调购买一个稳压器,其功率根据空调的功率大小来定,比如一匹空调配置一个1000W的稳压器,二匹空调则配置一个2000W的稳压器。
处理方法:用户应用主控开关切断压缩机电路,以防烧毁压缩机电机线组。
以上就是空调低压与高压不稳定的问题的全部内容,介绍了电压不稳对空调的影响,空调电压过高或过低的原因与解决方法,希望对大家有所帮助。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。