遇上空调零线带电的问题怎么办,零线带电,是指零线与大地之间存在的电位差,线路上有电气设备漏电,线路上有一相接地,在电网中有的电气设备绝缘电阻,已被破坏而漏电,使零线带电。
一、空调零线带电的可能情况
1、当零线敷设的距离过长。零线导线的阻抗过大。电流在零线上产生了电压降。零线就带电了。
2、零线的靠变压器端断线,且三相负载不平衡时,零线肯定带电。
3、零线的某点接触不良,造成过大的电压降,也会造成零线带电。
零线带电,是指零线与大地之间存在的电位差。零线不带电是因为电源的另一端(零线)接了地,在地上接触零线的时候,因为没有位差,就不会形成电流。所以就有零线不带电的感觉。
零线和火线本来都是由电源出来的,电流的正方向就是由一出,经过外部设备,从另一端进形成一个回路。
二、零线带电的原因及处理措施
1、线路上有电气设备漏电,而保护装置末动作,使零线带电。停电进行检修,找出漏电的设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。
2、线路上有一相接地,电网中的总保护装置末保护,使零线带电。停电后,首先用摇表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开。
3、零线断裂,在断裂处后面的电气设备中有漏电或有较大的单相负荷运行,使零线带电。停电后测试零线是否断裂,断裂的进行查找并修复。
4、在接零电网中,有个别电气设备采取保护接地而且漏电,使零线带电。分清系统是接零系统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地。然后进行正确的安装地线。
5、在接零电网中,有单相电气设备采用“一火一地”即无工作零线,使零线带电。安装N线,不能把PE线当成N线用。
6、在电网中有的电气设备绝缘电阻,已被破坏而漏电,使零线带电。检查出绝缘电阻不符合规定的要求的设备,进行修理。
7、在变压器低压侧工作接地连接处接触不良,有较大的电阻,在三相负荷不平衡电流超过允许范围时,使零线带电。接触不良不好查找,要每年或按规定的时间进行检修,不能偷懒,要按规程进行检修。
8、高压窜入低压,使零线带电。不好查找,有时还会出大问题。最难对付的一种,对人有危险。一定要按操作规程去操作。
9、高压采取二线一地运行方式,其接地体与低压工作接地或重复接地体相距太近时,高压工作接地上的电压降,影响低压侧工作接地,使零线带电。查出原因,按相应的规程进行敷设。
10、磁场感应引起零线带电。
11、静电感应引起零线带电。
12、由于绝缘电阻和对地电容的分压作用,可能导致电气设备外壳带电。