电工表格:临时用电验收记录表范本,验收项目包括临时用电施工组织设计,工地临近高压线防护,支线架设等内容,电工必备表格,很实用的临时用电验收记录表。
临时用电验收记录表范本
单位名称 |
×××建筑公司 |
工程名称 |
××××工程 |
|||
检查人及验收人员 |
×××、×××、×××、××× |
|||||
序 号 |
验收项目 |
验 收 内 容 |
结 果 |
|||
1 |
临时用电施工组织设计 |
是否按临时施工用电组织设计要求实施总体布设。 |
按方案布置 |
|||
2 |
工地临近高压线防护 |
应编制防护架方案,审批手续齐全,防护严密 |
无高压线 |
|||
3 |
支线架设 |
配电箱引入引出线要采用套管和横担; 进出电线要排列整齐、匹配合理; 严禁使用绝缘差、老化、破皮电线、防止漏电; 应采用绝缘子固定、并架空敷设; 线路过道要有可靠的保护; 线路直接埋地,敷设深度不小于0.6m,引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须架设防护套管。 |
未采用套管 电线排列整齐 线完好 电缆线沿墙绝缘固定,离地2.5m以上 |
|||
4 |
现场照明 |
手持照明灯应使用36V以下安全电压; 危险场所使用36V安全电压、特别危险场采用12V; 照明导线应固定在绝缘子上; 现场照明灯要用绝缘橡套电缆,生活照明采用护套绝缘导线; 照明线路及灯具距地面不能小于规定距离,严禁使用电炉; 防止电线绝缘差、老化、破皮、漏电、严禁用碘钨灯取暖。 |
36V 照明导线采用架空,均采用三蕊电缆 生活区2.5mm2护套线穿管架设 |
|||
5 |
架设低压干线 |
不准采用竹质电杆,电杆应设横担和绝缘子; 电线不能架设在脚手架或树上等处; 架空线离地按规定有足够的高度。 |
镀锌横担,蝶式绝缘子 高度离地5m |
|||
6 |
电箱配电箱 |
配电箱制作要统一,做到有色标,有编号; 电箱制作要内外油漆,有防雨措施,门锁齐全; 金属电箱外壳要有接地保护,箱内电气装置齐全可靠; 线路、位置安装要合理、有地排、零牌,电线进出应下进下出。 |
色标全,编号缺个别门锁损坏 箱内电气装置齐全,接线正确。 |
|||
7 |
开关箱熔丝 |
开关箱要符合一机一闸一保险,箱内无杂物、不积灰; 配电箱与开关箱之间距离30m左右,用电设备与开关箱超过3m应加随机开关,配电箱的下沿离地面不小于1.2m箱内严禁动力、照明混用; 严禁用其它金属代替熔丝,熔丝安装要合理。 |
箱内清洁度较好 做到“四个一”要求 |
|||
8 |
接地或接零 |
严禁接地接零混接,接地体符合要求,二根之间距离不小于2.5m,电阻值为4Ω,接地体不宜用螺纹钢。 |
测试三组接地装置,电阻值均<4Ω |
|||
9 |
变配电装置 |
露天变压器设置符合规定要求,配电间安全防护措施和安全用具、警告标志齐全; 配电间门要朝外开,高处正中装20×30cm玻璃。 |
无露天变压器,配电间安全用具及标志齐全,门朝外开 |
|||
验收意见: 待部分不符合的项目整改完以后,同意投入使用。 参加验收人员:×××、×××、×××、××× 日期:04年4月1日 监理:××× 日期:04年4月1日 |
注:验收栏目内有数据的,在验收栏目内填写实测数据,无数据用文字说明
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。