在临时用电施工时,需要手持式电动工具的使用,对空气温度的要求,对场所空间的要求,手持电动工具的负荷线必须满足条件的要求,以及使用手持式电动工具时的安全要求等。
临时用电施工手持式电动工具的一般规定
1、空气湿度小于75%的一般场所可选用Ⅰ类或Ⅱ类手持式电动工具,其金属外壳与PE线的连接点不得少于2处;除塑料外壳Ⅱ类工具外,相关开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s,其负荷线插头应具备专用的保护触头。所用插座和插头在结构上应保持一致,避免导电触头和保护触头混用。
2、露天、潮湿场所或在金属构架上操作时,必须选用Ⅱ类或由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持式电动工具。金属外壳Ⅱ类手持式电动工具使用时,必须符合本标准第1条要求;其开关箱和控制箱应设置在作业场所外面,在潮湿场所或金属构架上严禁使用Ⅰ类手持式电动工具。
3、狭窄场所必须选用由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持式电动工具,其开关箱和安全隔离变压器均应设置在狭窄场所外面,并连接PE线。漏电保护器的选择应符合本标准第10.2.9条使用于潮湿或有腐蚀介质场所漏电保护器的要求。操作过程中,应有人在外面监护。
4、手持电动工具的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头。电源线不得任意接长或调换,维修检查应由专业人员负责。
5、手持电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损,使用前必须作绝缘检查和空载检查,运转正常方可使用。
6、使用手持式电动工具时,必须按规定穿、戴绝缘防护用品。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。