有关通用用电设备的节能技术措施,包括电力变压器运行节能,电动机运行节能,风机的运行节能,水泵的运行节能,空调装置的运行节能,电焊机使用节能,电阻炉运行节能等。
1、电力变压器运行节能
◎理想运行负载 通常情况下,电力变压器运行的负载在60~70%Se左右(Se—电力变压器的额定视在容量)比较理想,此时变压器损耗较小,运行费用较低。
◎理想功率因数 提高电网的功率因数,有利于变压器的经济运行。
◎降低电力变压器运行温度 电力变压器的温升每超过8℃,寿命将减少一半。如果它的运行温度超过变压器绕组绝缘允许的范围,绝缘迅速老化,甚至使绕组击穿,烧毁变压器。
◎躲过峰载的电力变压器运行 对高峰负载要下削,低谷负载要上调。
◎保持电力变压器三相负载平衡 电力变压器三相不平衡,负序电流最大不能超过正序电流的5%。如果变压器绕组YO接线,在中线流过的电流不应超过25%Ie(Ie—变压器的额定电流)。如果超过这一数值,损耗将加大。
◎减少或消除供电系统的高次谐波 各种高次谐波,在电力系统中不管是哪一级产生的,都会造成电能损耗,对电力变压器也不例外。
◎将变压器Δ接线改为V接线是经济运行重要手段之一
◎合理分配电力变压器的负载 对两台或两台以上的变压器,容量相同或容量不同的,其负载分配是不同的。如果分配不当,重载有功损耗加大,轻载无功损耗加大,功率因数变差。
2、电动机运行节能
◎保证电动机运行环境良好
◎保证电动机温升不超过标准
◎更换损耗大的电动机
◎更换容量大的电动机
◎限制电动机的起动次数
◎减少或消除电动机的空载运行
◎对三相异步电动机实行静态电容无功功率补偿等措施
3、风机的运行节能
◎凡是大马拉小车的风机,在条件允许的情况下,应换成小容量的。
◎根据工艺要求和天气温度变化等条件,尽可能减少运行时间。
◎对风量进行有效地控制,如调整出口风门、入口风门和入口叶片等,以减少空气阻力。
◎降低静压力。
◎对管网要及时查漏和堵漏。
◎调整风机电动机的转速。
4、水泵的运行节能
◎避免大马拉小车,对容量过大的水泵应更换适合工艺要求容量的水泵。
◎根据工艺要求,尽可能减少运行时间。
◎进行水量控制,采用阀门、挡板等适当地减小流量。
◎降低静压力。
◎适当地将水泵加以串联或并联。
◎降低扬程或减少运行台数。
◎对轴流泵和斜流泵可以在很宽范围内进行翼角控制,以提高效率。
5、空调装置的运行节能
◎清除过滤器的污物灰尘以及热交换器的水垢,处理水质等。
◎检查漏水和漏汽,并加以处理。
◎隔热老化和损坏的应及时更换和修补。
◎减少无效运行时间。
◎充分利用自然能量,并使回收装置有效地工作。
◎经常地进行巡回检查,发现隐患及时处理。
◎保证空调设备的大修和小修时间和检修的质量。
6、电焊机使用节能
◎电焊机应放置在通风、背光(或遮阳)的地方。
◎电焊机与焊接工件的距离在3m左右最佳,最远不超过10m,节能效果才好。
◎对多台电焊机,一般要装公用电焊机接地线。
◎电焊过程中必须有良好的夹具,这样可以提高焊接的效率。
◎电焊用的软铜线要保证载流的容量,防止因线径小发热而增大耗能,甚至发生危险(燃烧、火灾等)。
◎多台电焊机同时使用而集中补偿时,要经常观察无功补偿的程度,随机地调整,使电网功率因数保持最佳状态。
7、电阻炉运行节能
◎炉体保温层应处在良好状态,首先要保证保温材料的质量,其次是运行中发现保温材料脱落的,应及时补保。
◎保证运行中炉门和炉盖的密封,同时要减少开门和开盖的次数,应尽量缩短开门和开盖的时间,将漏温控制在最小程度。
◎缩短投料时间。
◎在工艺允许的条件下,将温升时间尽量缩短。
◎炉中电阻丝的挂放,要按产品说明书的要求进行,防止挂放过松或过密;对三相电阻炉,必须保证三相阻值分布的平衡。
◎注意各相电阻丝的使用寿命,按时更换。
◎保证计量和显示仪表的准确性,按规范要求定期调校,发现异常及时处理。
◎对大型电阻炉,尽量采用连续运行,减少热量损失