家庭用电负荷计算及大功率家用电器的负荷计算方法

作者:老电工时间:2016-09-07 08:47:44

家庭用电负荷怎么计算?

目前市场上的大功率家用电器,大致分为电阻性和电感性两大类。
电阻性负载的家用电器以纯电阻为负载参数,电流通过时会转换成光能、热能,如白炽灯、电水壶、电炒锅、电饭煲、电熨斗等。
感性负载的家用电器电能转变为机械能或其他形式的能量,如以电动机作动力的洗衣机、电冰箱、抽油烟机、电风扇、空调器等。
常用家用电器的容量范围大致如下:微波炉为600一1500瓦;电饭煲为500一1700瓦;电磁炉为300瓦-1800瓦;电炒锅为800一2000瓦;电热水器为800-2000瓦;电冰箱为70-250瓦;电暖器为800一2500瓦;电烤箱为800一2000瓦;消毒柜为600-800瓦;电熨斗为500-2000瓦;空调器为600-5000瓦。
计算家庭用电负荷时,可以按几个最经常同时使用电器的最大功率加起来,宁可取大数。【家庭用电负荷的计算方法
如果是新住宅,必须首先应搞清楚人户供电设施的容量,再按自己所使用的电器最大用电功率计算。
装修施工时也应全面、充分考虑进出线和保护设施的功率。
无论新、旧住宅,一定要按照电能表的容量来配置家用电器。
如果电能表容量小于同时使用的家用电器最大使用容量,则必须更换电能表,并同时考虑人户导线的断面积是否符合容量的要求。
附1,住宅用电负荷计算公式
1、城镇住宅小区用电负荷的特点
与大、中城市的居民小区相比,目前城镇住宅小区没有高楼大厦,无需设置电梯,也没有集中空调。
一般来讲,房地产开发商只考虑盖房子,不考虑开发公共事业,如学校、商场等。所以,城镇住宅小区仅有住宅用电,负荷预测较为简单。
2、住宅用电的预测
(1)需用系数法:
小区内的住宅面积可分为三类:60m2以下的为小型,60~100m2为中型,100m2以上为大型。随着人们生活水平的提高,家用电器逐渐增多,特别是空调、热水器、电磁灶或微波炉等大功率家用电器进入普通家庭,家庭用电由原来纯照明向多功能方向发展。
一般小型住宅的设备容量为:照明用电容量300W;娱乐用电容量(包括电视机、VCD或DVD、音响、电脑等)900W;卫生间用电容量(包括洗衣机、热水器、排风扇等)3500W;厨房用电容量(包括电饭煲、电热开水器、电冰箱、排风扇等)3500W;空调用电容量为1500W,合计用电容量8400W。
中型住宅的居民,除照明用电容量外,还要增加空调、电视机,用电容量将增加1950W,总容量为10350W,约为小型住宅的1.25倍。
大型住宅的居民因为经济条件宽裕,一般为双卫生间,用电容量将大幅增加,约为小型住宅的2.5倍。【家庭用电负荷的计算方法】
据统计,居民用电的最大负荷出现在夏季19~22时间段,这时用电负荷约3800W,是用电设备容量的45%,所以取需用系数为0.45。
小型住宅的计算负荷取3800W,中型住宅取4750W,大型住宅取9500W。
(2)单位面积法:
据有关资料介绍,新建住宅内居民用电按建筑面积40W/m2负荷密度选择,大城市为60~80W/m2。本文取50W/m2,即小型住宅的计算负荷为3000W;中型住宅5000W;大型住宅10000W。
3、变压器的选择
(1)同时系数:
住宅小区内居民由于作息时间不同,同时系数小些。取同时系数一般为:50户以下0.55,50~100户0.45,100户~200户0.40,200户以上0.35。
(2)变压器容量:
城镇住宅小区一般范围较小,供电变压器一般不考虑环网和双电源。根据小容量多布点的原则,单台变压器的容量不宜超过315kVA。
由于居民用电基本没有无功补偿,故取负荷功率因数cosφ=0.7。
(3)举例:
在一住宅区有100户,其中,大型为20套,中型为50套,小型为30套,确定变压器容量为多大?
用需用系数法计算小区的负荷为541.5kW;用单位面积法计算小区的负荷为540kW,两者基本一致,取541.5kW为小区的计算负荷。如cosφ=0.7,变压器的容量需为309.4kVA,可选用315kVA变压器。
附2,怎样计算家庭用电负荷
家庭用电负荷不断增加,特别是大功率家用电器的使用,提出了如何计算家庭用电负荷问题。
70年代末以前设计的住宅楼,按每平方米建筑面积2瓦标准设计供电设施,主要用于照明。
两居室用户的用电量不超过110瓦,三居室用户不超过140瓦。(电工天下 www.dgjs123.com)
80年代,按每平方米建筑面积10瓦标准设计供电设施,两居室用户的用电量不超过550瓦,三居室用户不超过700瓦。
90年代,按每平方米建筑面积25瓦标准设计供电设施,两居室用户的用电量不超过1400瓦,三居室用户不超过1700瓦。
现行国家标准规定,一般两居室住宅用电负荷为4000瓦,相应的电能表规格为10(40)安,进户铜导线截面不应小于10毫米2,空调用电、照明与插座、厨房和卫生间的电源插座应该分别设置独立的回路。
除了空调电源插座外,其他电源插座应加装漏电保护器,卫生间应作局部等电位连接。
由上可知,住宅楼按照所建年代不同,供电容量也不同。
目前,由于住户的用电容量不断增加,因此,加重了早先修建的住宅搂人户导线、开关电器的负担,熔丝容易超载烧断,或者自动空气开关经常跳闸断电。
加之个别用户不遵守用电规则,用铜导线或铁丝代替熔丝,造成了导线过热,绝缘损坏,发生短路,很容易引发火灾。
考虑到近期和远期用电发展,每户的用电量应按最有可能同时使用的电器最大功率总和计算,所用家用电器的说明书上都标有最大功率,可以根据其标注的最大功率,计算出总用电量。
目前市场上的大功率家用电器,大致分为电阻性和电感性两大类。
电阻性负载的家用电器以纯电阻为负载参数,电流通过时会转换成光能、热能,如白炽灯、电水壶、电炒锅、电饭煲、电熨斗等。
电感性负载的家用电器电能转变为机械能或其他形式的能量,如以电动机作动力的洗衣机、电冰箱、抽油烟机、电风扇、空调器等。
常用家用电器的容量范围:微波炉为600一1500瓦;电饭煲为500一1700瓦;电磁炉为300瓦-1800瓦;电炒锅为800一2000瓦;电热水器为800-2000瓦;电冰箱为70-250瓦;电暖器为800一2500瓦;电烤箱为800一2000瓦;消毒柜为600-800瓦;电熨斗为500-2000瓦;空调器为600-5000瓦。
计算家庭用电负荷时,可以按几个最经常同时使用电器的最大功率加起来,宁可取大数。
如果是新住宅,必须首先应搞清楚人户供电设施的容量,再按自己所使用的电器最大用电功率计算。
装修施工时也应全面、充分考虑进出线和保护设施的功率。
无论新、旧住宅,一定要按照电能表的容量来配置家用电器。
如果电能表容量小于同时使用的家用电器最大使用容量,则必须更换电能表,并同时考虑人户导线的断面积是否符合容量的要求 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢