经常说某一线路流过强大的电流,就是说这条线路带动的总功率很大,线路的电流非常大。或者某一分支电路带动一个大功率设备,这个分支电路的电流也非常大。
而该分支的电功率与与所带电器的阻抗有关,阻抗越小,电流就越大。
举例:一条220伏的线路上带了两个负荷,一个是100瓦的灯泡,另一个是3000瓦的热水器,当这两个电器同时工作时,该线路总功率是3100瓦,总电流A1为:3100瓦÷220伏=14.1安培。
其中,100瓦灯泡回路的电流A2是:100瓦÷220伏=0.45安培,3000瓦的热水器回路的电流A3是:3000瓦÷220伏=13.64安培。
由计算结果可知,灯泡回路的电流很小,热水器回路的电流再大,与灯泡回路没有关系,只与线路的总电流有关。
那么,在总电流14.1的线路上,有人触碰了火线,就相当于这条线路增加了一个分回路,这个临时增加的分回路的电流大小,只与触电的当事人当时的身体阻抗有关,如果当事人身体潮湿或者站在潮湿的地面,人体阻抗就可能非常小,此时该回路的电流会很大,大到足以致命。如果当事人皮肤干燥,阻抗较大,那么这个回路的电流相对较小,有时不足以威胁生命。
也就是说,流过人体电流的大小,只与接触电压和人体电阻有关,与该线路原来电流的大小没有关系。
人体电阻不是一个固定值,它会随着身体不同状况、接触电压大小而变化。当皮肤干燥时,人体电阻一般在2000欧姆左右,出汗时约有1000欧姆,有伤口时会下降到800欧姆。
人体电阻的另一个特性,就是与接触电压有关,当接触电压在500--1000伏时,人体电阻呈现为上面的阻值,如果接触电压很低,人体电阻甚至能达到10万欧姆。
这主要是因为人体表面没有毛细血管,而人体的手掌会有一层角质,这些因素都会增加人体电阻。而不同的人,上述因素区别很大,每个人的电阻会有所差异,如男人和女人、大人和孩子等。
人体流过多大电流会对人造成伤害?
在人体电阻一定的前提下,电压越高,流过人体的电流越大,对人体的损害越大。当流过人体电流小于10毫安,称为安全电流,一般1毫安时电流通过,人就会有感知,25毫安以上的电流,人将难以摆脱。当电流达到50毫安时,将会有生命危险。
回到上面的问题,电压很小,电流很大,在生活中最常见的低电压电器就是12伏汽车蓄电池。12伏,在电工知识中远低于36伏“安全电压”,不会对人造成危险。虽然汽车蓄电池在启动汽车打火时,瞬间电流可达几百安培,电流很大,但是人不接触它,即便形成了回路,电流也寥寥无几。
按照正常人体电阻2000欧姆来计算:12伏÷2000=0.006安培,6毫安。因此,当人体接触到可以提供强大电流的蓄电池时,不会造成触电。