有关空调室内机贯流叶轮损坏的故障原因,空调室内机贯流叶轮损坏怎么办,常见故障包括风机轴碗损坏、叶轮片裂损、叶轮与电机不同心、风叶轮打滑、手感风量小,抖动厉害等故障判断方法。
分体式空调器室内贯流风叶由ABS塑料或尼龙注塑成型,在制造时,先注塑一节叶轮,其形状就像一个整体式离心风轮。
厂家采用超声波焊接法,把多节叶轮按室内机长度的大小逐一焊接起来,一般8-11节,组成了一个细长的贯流叶轮。叶轮上的叶片间距离不等。
叶片相对于叶轮中心不呈对称排列,并且叶片数为单数。空凋器工作时,室内电机带动贯流叶轮旋转,冷空气从叶轮边缘的一侧进人筒内,又从另一侧排出,形成连续的流动空气。
1、风机轴碗损坏
贯流叶轮由电机带动,如果二端轴碗润滑油磨干或损坏,运转时,发出吱吱声。
故障排除的方法:
(1)先拧下左、右两侧固定螺钉,卸下右侧电器盒(见图1),把电机和叶轮一起卸下。
(2)再用大姆指压出轴碗,拿出风轮轴碗(见图2)检查轴碗润滑油干涸,可先用煤油清洗轴碗,再抹上高速黄油。若检查轴碗磨损严重或损坏,必须更换新的。在组装时,按拆卸叶轮的反顺序组装。
2、叶轮片裂损
叶轮片裂损或断裂,风机叶轮噪声会加大。把叶轮卸下,洗净断裂处。对尼龙制叶轮可用塑料补焊。将洗涤灵空瓶剪成0.5cm 宽的长条。把风叶断裂处用电烙铁烫化,剪成的塑料条当焊料进行塑焊。焊好后待自然冷却,用铁挫或砂纸将叶片打磨平整,叶轮即完好如初。
3、叶轮与电机不同心
固定叶轮的一端螺丝松动,造成贯流叶轮与电机不同心,使风机不运转。空凋维修初学者不要急于通电试机,用手轻轻拨动,听叶轮转动是否有碰擦声。这样能很快找到故障原因。确定叶轮无碰擦后,再通电试机。
4、风叶轮打滑
叶轮打滑,使风机吹不出风来。故障原因多数是风叶紧固螺钉松动,脱离了电机轴的半圆面,造成风叶轮打滑,使叶轮不随轴转动。用改锥对准电机轴的半圆面,将紧固螺钉拧紧,即可排除风叶轮打滑故障。
5、手感风量小,抖动厉害
风量小的原因一般是叶片灰尘太多或有杂物进人,用刷子清洗叶片灰尘,风量小故障即可排除。
叶片抖动原因是左侧叶轮轴裂损。用砂纸将裂损处打磨干净。用C31型AB胶按1:1比例在硬纸板上拌匀,涂在裂损处。待2个小时后组装复原。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。