海信空调故障现象与维修实例,海信空调的常见故障,包括机器开机运行,外机运转但不制热,开机后几分钟外机停机不制热,室外机反复开停,内机工作正常,压机出现异常声音,约一分钟后整机停止工作。
海信空调故障与维修实例
1、机型:KFR-28GW/BP
故障现象:机器开机运行,外机运转但不制热。
故障原因:此机开机后外风机、压缩机均工作,但很长时间室内不送风,用手摸粗管没有温度变化,拆开外壳摸压缩机排气管有微热,测整机电流只1.3A左右便不再上升,怀疑系统缺氟,用压力表测静态压力有6kgf/cm2左右,环温9度,可判断系统氟利昂正常。
检修方法:开机测电流变化,当电流上升到1.3A左右时,仍然上不去。出现电流上不去原因有二个:一是压缩机本身故障,无排气;二是电路板故障,频率上不去。因压缩机排气管有微热,可排除原因一。于是更换外控制板壹块后,重新试机,五分钟内电流很快上升到7A左右,室内机有热风送出。
2、机型:KFR-3502GW/BP
故障现象:开机后几分钟外机停机不制热。
故障原因:开机试机观察空调制热运行情况,空调运行5分钟内效果很好但在运行5分钟后,显示面板上的室内温度突然上升10度,随后压缩机停止工作,室内机变为通风状态,可能是室内环温传感器故障或室内达到设定温度。经温度检测室内温度与设定温度相差6度,怀疑故障可能在室内环温传感器或显示面板故障。
检修方法:先检查室内温度传感器阻值均在正常范围之内波动,然后检查显示面板均无问题,再检测室内机电源线与信号线之间的电压波动,发现电源火线与零线接反,调整后试机正常。
3、机型:KFR-5201LW/BP
故障现象:室外机反复开停,内机工作正常。
故障原因:刚开机整机工作正常约4分钟室外停机,内机工作正常;3分钟后室外机启动工作,约4分钟后室外机又停,如此反复,制冷效果良好。此机出现有规律停开机,故障可能出现的原因:(1)电源问题;(2)通讯故障;测电源电压AC208V,试用故障自诊断,显示故障代码5(通讯故障)测室内机端子板(2)(4)之间直流电压,有规律波动,但幅度较小,可能为通讯信号不良。
检修方法:更换内机板后,整机工作正常。
检修经验:室内外机通讯电路为串行通讯,载波信号由室外的火线(L)滤波整流输出最后与室内零线(N)构成回路,故在系统连线时应注意室内外火(L)零线(N)应保持一致。通讯故障的检测,除注意零线与信号线的直流电压是否有规律地波动外,还应注意观察其波动的幅度(值)
4、机型:KFR-2801GW/BP
故障现象:在制热时整机能工作,有时风量很大,有时很小,但工作30分钟左右整机以微风运行,风速不能调,制热没效果
故障原因:整机能工作说明电控部份没有问题,在以高频运转风量时大时小,说明空调器有时工作能正常,整机微风运行是因为室内感温电阻测得内机盘管温度达不到,内机处于防冷风状态,用压力表检测时能看到内机以正常风速时压力为1.7Mpa,当风速为微风不可调时压力为1.1Mpa,工作电流为3.8A,(正常为5.8A)当压力与电流同时低于正常时说明系统循环不畅,有堵的现像。
检修方法:把外机的压机与管道断开,毛细管,单向阀,换向阀分别与系统断开用氮气把油冲净,在从新连接,抽真空加氟
5、机型:KFR-2701GW/BP
故障现象:开机整机工作正常,显示屏无频率显示条,室内风机运行正常,3分钟后室内风机停止运转,压机出现异常声音,约一分钟后整机停止工作。停机3分钟后重复上述现象。
故障原因:此为典型的通讯故障,运用自检功能,无故障代码显示。
检修方法:测量端子板S与N端子有波动直流电压,内外机板维修工曾全部更换过一遍,主要检查联机线。从室内把S端(红色)线从端子板上拆掉,分别对其它三根线进行测量,发现该线与地线短路。
检查整线无接头。室外机端子板信号线与地线接反,调换后试机正常。
相关文章一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线

平常说的1匹空调与1.5匹空调,这其中的匹数代表什么意思,可以把“匹数”理解为空调的制冷量,好比一个人工作时能干多少活,那么一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线,下面来了解下。
时间:2022-07-07 05:14:16
冰箱和空调怎么用更节能省电

有关冰箱和空调的用电问题,冰箱和空调会用的话,才能更加省电,空调在制冷和制热时应合理设定温度,冰箱温度设得越低耗电越多,但也不能为了省电,就把冰箱温度设置的太高,下面具体来了解下。
时间:2022-06-27 05:41:29
LG中央空调CH02故障代码及检修方法

LG中央空调报故障代码CH02,此故障代码是什么原因引起,怎么进行全面检修处理,故障代码CH02的常见原因为室内机进口管壁温度传感器不良、室内机进口管壁温度传感器连接线不良等,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:57:43
LG中央空调CH01故障代码原因与检修方法

LG中央空调报故障代码CH01,该故障的发生原因是什么,故障代码含义是室内机回风温度传感器,常见故障原因为室内机主板不良、线控器温度传感器不良等,应该怎么来维修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:56:20
LG中央空调CH10故障代码原因及检修方法

LG中央空调报故障代码CH10,此类故障的原因是什么,室内机主板不良或者电机和主板同时不良,故障代码含义是室内机风扇直流电机不良,对LG空调的此类故障应该如何检修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:54:47
夏季空调开机前要注意什么问题

当夏季到来之后,天气越来越热,又到了使用空调的季节了,空调在开始使用制冷之前,需要注意哪些问题,应提前做好空调正常运行的准备事项,主要有以下3点,一起来看下。
时间:2022-06-25 16:47:32
东芝家用空调故障代码表

有关东芝家用空调的常见故障代码,包括了从E01到E31,从F01到F31,从L03到L30,从P01到P31等故障代码,在维修东芝家用空调时用得上,建议收藏,以备后用。
时间:2022-06-25 16:39:35
三洋空调多联机故障代码表

三洋空调多联机故障代码表,比较常用的故障代码对照表,在维修三洋空调时经常会用得到,有需要的朋友参考下。
时间:2022-06-25 16:35:11
- 上一篇:查找设备是否漏电的常用方法
- 下一篇:空调常见故障现象_空调故障原因与排除方法