空调常见故障的检修实例
例1、故障现象: 开室内A机,压缩机启停频繁,且室内不能制冷,开B机一切正常。
分析与检修:开B机正常,说明压缩机及制冷剂量正常。开A机压缩机启停频繁,且不制冷,故障应在A机电控系统或制冷剂堵塞。开A机,测其电流达19.5A,过载过流保护器启动,使压缩机停机。
由此判定造成电流上升的原因是室内A机制冷剂堵塞,使压缩机吸气压力降低,高压侧压力增大,压缩机负荷增大最终导致停机。
当压力平衡后,压缩机便再次启动。根据该空调器电控原理及制冷剂流程图得知,流往每一室的制冷剂都由与之对应的电磁阀控制。
开A机,用手摸蒸发器没反应,摸连接管也没反应。停机打开机壳,测RL301开路。由于RL301动触点未吸合,使YU1处于关闭位置,开机时制冷剂不能流向A机蒸发器,造成上述故障。将其更换后开机,一切正常。
例2、故障现象:室内机A、B开启正常,风机运转,室外压缩机及风机不运转。
分析与检修:室内机开启正常,风机也运转,基本上可排除室内机故障。室外机不能启动及风机不转,有两个方面原因:室外机电控部分故障和压缩机故障。打开机壳,测压缩机各绕组阻值正常,启动电容正常。
开机测继电器RL301、RL302、RL303吸合正常,RL304不动作。测其阻值正常,由此判断造成室外机不启动的主要原因就是RL304没有吸合,220V电压未加至压缩机上。
为查找RL304没吸合的原因,用三用表测Q301饱和导通,NE5552脚为低电平正常,过3分钟测NE5553脚为低电平,正常应为高电平,说明NE555工作异常。测NE555各脚电压,6、7脚电压为5V且很不稳定。将C302焊下测量,有一定阻值且阻值不稳。
换上一只同规格的电容试机,压缩机及风机运转正常,故障排除。(电工天下 www.dgjs123.com)
造成压缩机不工作的原因为:C302漏电使NE5566脚电压达不到其工作阀值电压,使3脚始终输出低电平,Q302、Q303复合管处于截止状态,RL304另一端的+12V电压未能构成回路,继电器不能吸合,使压缩机不得电而无法工作。
例3、故障现象:一台新安装的空调器,工作几分钟后毛细管结霜,低压侧压力下降,且很快就不制冷,关机十几分钟,重开正常,工作几分钟后,又出现上述现象。
分析与检修:根据此现象确定故障是管路堵塞。
由于是新机,冰堵及脏堵的可能性极小,经询问用户得知,安装时因未注意,将室外机倒置抬上楼。由此判断是压缩机内的油溢出至管路中,运行后造成油堵。
按照常规应拆下用高压氮气将积油吹出,再抽真空灌注制冷剂,但这样做费工费时。抱着试试看的念头,将空调器四通换向阀的继电器RL3的动触点用导线连接,开机即为制热1-2分钟后停机。
将导线断开,再开机,这时情况有所好转,但制冷量不足,仍有部分油堵。再按上述方法开机4-6分钟,停机后转制冷,故障排除。再用同一方法排出另一室内机积油。
该故障是管路特别是连接管及室内机管路内积油。制冷时,油稠难以回流,造成油堵。而在制热时,一是制冷剂流向相反;二是温度高,油流动性好;三是连接管内压力高,有利油回流。
例4、故障现象:开双机时一切正常,开A机而B机蒸发器结霜。
分析与检修:造成B机蒸发器结霜的原因是制冷剂流入B机蒸发器,而B机制冷剂流动与否由电磁阀YU2控制,由此判定YU2工作异常。打开外机壳,用三用表测YU2,其得电而工作正常应无电。
测RL302得电工作,测室外机与B机连接电源线上电压为+12V正常不应有。测D309、D306正反向阻值均为0&Omega,将其更换后试机,RL302动触点断开,但B机蒸发器仍结霜,判断可能是电磁阀YU2卡死。更换电磁阀后运行正常。
相关文章一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线

平常说的1匹空调与1.5匹空调,这其中的匹数代表什么意思,可以把“匹数”理解为空调的制冷量,好比一个人工作时能干多少活,那么一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线,下面来了解下。
时间:2022-07-07 05:14:16
冰箱和空调怎么用更节能省电

有关冰箱和空调的用电问题,冰箱和空调会用的话,才能更加省电,空调在制冷和制热时应合理设定温度,冰箱温度设得越低耗电越多,但也不能为了省电,就把冰箱温度设置的太高,下面具体来了解下。
时间:2022-06-27 05:41:29
LG中央空调CH02故障代码及检修方法

LG中央空调报故障代码CH02,此故障代码是什么原因引起,怎么进行全面检修处理,故障代码CH02的常见原因为室内机进口管壁温度传感器不良、室内机进口管壁温度传感器连接线不良等,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:57:43
LG中央空调CH01故障代码原因与检修方法

LG中央空调报故障代码CH01,该故障的发生原因是什么,故障代码含义是室内机回风温度传感器,常见故障原因为室内机主板不良、线控器温度传感器不良等,应该怎么来维修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:56:20
LG中央空调CH10故障代码原因及检修方法

LG中央空调报故障代码CH10,此类故障的原因是什么,室内机主板不良或者电机和主板同时不良,故障代码含义是室内机风扇直流电机不良,对LG空调的此类故障应该如何检修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:54:47
夏季空调开机前要注意什么问题

当夏季到来之后,天气越来越热,又到了使用空调的季节了,空调在开始使用制冷之前,需要注意哪些问题,应提前做好空调正常运行的准备事项,主要有以下3点,一起来看下。
时间:2022-06-25 16:47:32
东芝家用空调故障代码表

有关东芝家用空调的常见故障代码,包括了从E01到E31,从F01到F31,从L03到L30,从P01到P31等故障代码,在维修东芝家用空调时用得上,建议收藏,以备后用。
时间:2022-06-25 16:39:35
三洋空调多联机故障代码表

三洋空调多联机故障代码表,比较常用的故障代码对照表,在维修三洋空调时经常会用得到,有需要的朋友参考下。
时间:2022-06-25 16:35:11
- 上一篇:常见家用电器的节能省电方法
- 下一篇:家用电器安全标准五大类