有关居民住宅为何不用TN—C系统的原因,居民住宅采用TN—C系统会带来哪些问题,TN-C系统被称为三相四线系统,中性点电位将严重地偏移,使家电设备外露可导电部分的金属外壳带电。
用电设备的接地,一般分为保护性接地和功能性接地,保护性接地又分为接地和接零两种形式。
所谓接地是指用电设备外露可导电部分对地直接的电气连接,而接零则是指外露可导电部分通过保护线(PE)或PEN线与供电系统的接地点进行直接电气连接(交流系统中,接地点即为中性点)。
TN-C系统被称为三相四线系统,整个系统的中性(N)与保护线(PE)是合一的,称PEN线。
由于TNC系统中采用的是保护接零,即用电设备的外露可导电部分与PEN有良好的导线连接。
当用电设备发生接地故障时,由于PEN线阻抗小,较大的短路电流使保护装置迅速动作,反应灵敏度高。
但由于TN-C系统需要依靠PEN线中的不平衡电流来维持三相电压的平衡,所以TNC系统一般使用于三相负荷较平衡的场合。
目前,住宅用户大部分是单相用户,难以实现三相负荷的平衡,PEN中将有较大的、不稳定的不平衡电流流过,而且大量家电设备使用中产生的高次谐波也叠加在中性线N上,使中性线接地电位偏移。
一旦PEN发生断路故障或PEN线接触电阻增大时,中性点电位将严重地偏移,使家电设备外露可导电部分的金属外壳带电,造成电击事故的发生,且接地故障最易引发电气火灾。
所以,新规范中已明确规定住宅供电已不再使用TNC系统了。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。