兆欧表作绝缘试验测量电阻的多种方法

作者:老电工时间:2020-04-20 10:21:01

有关兆欧表作绝缘试验的方法,用于测量电阻的多种方法,兆欧表测量绝缘电阻,所测绝缘电阻值等于或接近于绝缘电阻的实际电阻值,电阻的测量方法分为指示仪表法和较量仪表法两种。

兆欧表作绝缘试验测量电阻的方法

在用兆欧表测量绝缘电阻时,所测绝缘电阻值应该等于或接近于绝缘电阻的实际电阻值。

但是由于被测物表面总是存在着一定的泄漏电流, 并且这一电流的大小直接影响测量结果。

为判别是内部绝缘体不好,还是表面泄漏电流的影响,就需要把表面和内部绝缘电阻分开。

其方法是用一只金属遮护环包在绝缘体表面,并经导线引到兆欧表的屏蔽端子,使其表面泄漏电流不流过测量线圈,从而消除了泄漏电流的影响,使所测得的绝缘电阻值真正是设备本身的电阻。

测量电阻的多种方法

电阻的测量方法按所用的仪表不同,可分为指示仪表法和较量仪表法两种。

较量仪表法通过和标准量的比较来确定被测参数,因而测量的准确度较高,指示仪表法又分为直读法(如用万用表的欧姆档测电阻)和间接法(如伏安法测电阻)两种。

选择测量方法时,应考虑被测量的性质和大小,以及对测量准确度的要求。

例如,在电阻的测量中,通常把电阻分为小电阻(1Ω以下),中电阻(1Ω--0.1M Ω)和大电阻(0.1M Ω以上)三类。数值不同的电阻,其适用的测量方法也不同。

1、万用表法

万用表法可测中电阻,直接读数使用方便,但测量误差较大,绝大多数万用表欧姆档的准确度都比较低。 来自:电工技术之家

2、伏安法

伏安法可测中电阻,这种方法能在电阻的工作状态下进行测量,对非线性电阻尤其适用,但其测量结果须经计算,而且误差与所用电流表、电压表的准确度有关。

3、兆欧表法

兆欧表法可测大电阻,直接读数,使用方便,其准确度等级大多为1.5级。

4、单臂电桥法

单臂电桥法可测中电阻,直接读数,准确度高,但操作麻烦。

5、双臂电桥法

双臂电桥法可测小电阻,直接读数,准确度高,但操作麻烦。

6、微欧计法

微欧计法对于微欧这样的微小电阻,特别是几微欧、几十微欧采用微欧计测量比较好。