仪器仪表抗干扰的七种方法

作者:老电工时间:2020-03-22 06:43:59

在仪器仪表的使用过程中,如何进行抗干扰操作,这里需要考虑的一大问题,这里总结了仪器仪表抗干扰的七种方法,从静电压干扰、脉冲干扰多个方面进行抗干扰处理。

仪器仪表抗干扰的方法

1、静电感应(指电的耦合)

静电感应是两电场相互作用的结果,在相对的两根导线中,如其一的电位发生变化,则由于导线间的电容变化使得另一导线的电位也发生变化,干扰源以电容性的耦合在回路中形成干扰。

2、脉冲干扰

一些脉冲状的干扰电压即可作用于模拟电路,又会直接进入数字电路中给予干扰,这些干扰电压的发生源是开关、电机、继电器那样的感性负载和产生放电的机器等。

3、附加热电势与化学电势

不同金属产生的热电势以及金属腐蚀等产生的化学电势,在电路回路中形成直流电气干扰。

4、振动

在强振动的环境中,导线由于在磁场中处于运动状态而产生感应电势,此干扰与信号相串联,以串模干扰形式进入仪器仪表。

5.不同地电位引入的干扰

在大功率的用电设备附近,当设备的绝缘性能较差时,不同地电位的电位差的引入形成干扰。

在仪表的使用中经常会使输入端存在两个以上的连接点,把不同接地点的电位差以共模干扰形式引入到仪器仪表,这种干扰同时出现在两信号线上。

6.信号源是不平衡电桥

当桥路电源接地时,除桥路对角线的不平衡电压(即信号电压)外,两信号线对地都有一个公共的共模干扰电压。

虽然共模干扰不和信号叠加,不直接对仪表产生影响,但它能通过测量系统形成到地的漏电电流,通过电阻的耦合就能直接作用于仪表(或放大器),产生干扰。

7、电磁感应(指磁的耦合)

在大功率变压器、交流电机、强电流电网等的周围空间都存在很强的交变磁场,而控制系统(检测、变送、转换、调节、计算、执行、辅助、显示等单元)线路形成的闭合回路处在这种变化的磁场中将被感应出电势,使信号源与仪器仪表之间的连接导线、仪表内部的配线通过磁耦合在电路中形成干扰。

这种电磁感应电势与有用信号相串联,当信号源与显示仪表相距较远时,干扰较为突出。

此外,高频率发生器、带整流子的电机等设备,也会产生高频率的干扰。

以上就是仪器仪表抗干扰的方法,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢

首页 > 电工仪表 > 万用表