摇表怎么用,摇表测量的正确方法

作者:老电工时间:2020-05-06 06:51:36

有关摇表的使用方法,摇表测量的正确方法,勿使测量范围过多地超出被测绝缘电阻的数值,不要用输出电压太高的摇表测低压电气设备,测量前摇表应做一次开路和短路的试验等。

摇表的正确用法

1、摇表应按电气设备的电压等级使用,不要使测量范围过多地超出被测绝缘电阻的数值,以保证读数的准确。

一般被测量设备的额定电压在500V以下,要用额定电压500~1000V的兆欧表;在500V以上,则要用1000~ 2500V的兆欧表。

注意,不要用输出电压太高的摇表测低压电气设备,否则就有把设备绝缘击穿的危险。

2、摇表接线用引线,要用绝缘良好的、易于识别的单根导线,不要用双股绝缘线,以保证接线、测量的准确。

3、-般摇表上有三个接线柱,“线”接线柱(L)在测量时,与被测物和大地绝缘的导体部分相接;“地”接线柱(E)在测量时,与被测物的外壳或其他导体部分相接;

“保护”(G)或者“屏”接线柱,只在被测物表面漏电很严重的情况下使用。摇表测量的正确方法

例如,测电缆的缆芯对缆壳的电阻值时,将电缆、缆壳、芯之间的内层绝缘物接保护环,以消除因表面漏电而引起的误差。

4、测量前摇表应做一次开路和短路的试验,即在接被测物前,摇动发电机手柄到额定转速,指针应指到∞。然后“线路”、“接地”两接线柱L、E短接,摇动手柄,指针应指到零。

5、使用摇表时,应注意远离大电流的导体和有外磁场的场合,同时要放平。摇动手柄时,勿使表身摇动,以免影响读数。

6、摇动手柄,应将速度保持在规定的范围(一般规定为120r/min,可以在±20%范围内变动),切忌忽快忽慢。手柄应一直摇到表针稳定。

7、如果被测设备短路,表针指到零时,应立即停止摇动手柄,以免摇表过热烧坏。

对大电容设备(如电容器、电缆)测试完毕,必须先将被测物对地短路放电,然后再停止摇动手柄,以防被测物放电,打坏兆欧表。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢

首页 > 电工仪表 > 万用表