有关相序表接线测量方法与缺相问题,将相序表三根表笔线,分别对应接到被测源的三根线上,缺相指示与相序指示的正确使用方法等,打开机壳前,务必切断电源。
1、接线
将相序表三根表笔线A(红,R)、B(兰,S)、C(黑,T)分别对应接到被测源的A(R)、B(S)、C(T)三根线上。
2、测量
按下仪表左上角的测量按钮,灯亮,即开始测量。松开测量按钮时,停止测量。
3、缺相指示
面板上的A、B、C三个红色发光二极管分别指示对应的三相来电。当被测源缺相时,对应的发光管不亮。
4、相序指示
当被测源三相相序正确时,与正相序所对应的绿灯亮,当被测源三相相序错误时,与逆相序所对应的红灯亮,蜂鸣器发出报警声。
注1:正相序表示UA0、UB0、UC0(或UAB、UBC、UCA)依次滞后120度;逆相序表示UA0、UB0、UC0(或UAB、UBC、UCA)依次超前120度。
注2:要使逆相序变为正相序,只要交换A、B、C三根线中任意两根线即可。
注意:当三相输入线有任意一条接电时,表内即带电。打开机壳前,请务必切断电源。
1、直接由被测电源供电,无需电池。
2、具有缺相指示功能:面板上的A、B、C三个红色发光二极管分别指示对应的三相来电。当被测源缺相时,对应的发光管不亮。
3、采用声光作相序指示:当被测源三相相序正确时,与正相序所对应的绿灯亮;当被测源三相相序错误时,与逆相序所对应的红灯亮,并且蜂鸣器发出报警声。