首页 > 电工技术 > 维修电工

开关柜断路器拒绝合闸的常见原因

作者:老电工时间:2021-05-07 10:59:39

在操作开关柜、配电柜时,有时会出现合不上闸的情况,这种情况称作断路器“拒合闸”,那么出现断路器拒合闸的原因有哪些, 下面一起来看下。

开关柜断路器拒绝合闸原因

根据经验总结,开关柜断路器拒绝合闸的原因有:电气方面和机械方面两方面故障。

1.电气方面故障

1)电气回路故障:若合闸操作前红、绿指示灯均不良,说明控制回路有断线现象或无控制电源。检查控制电源和整个控制回路上的元件是否正常。如操作电压是否正常,熔断器是否熔断,防跳继电器是否正常,断路器辅助触头是否良好,有无气压、液压闭锁等。

2)当操作合闸后红灯不亮,绿灯闪光且事故扬声器响时,说明操作手柄位置和断路器的位置不对应,断路器未合上。其常见的原因有以下几方面。

a.合闸回路熔断器的熔体熔断或接触不良。

b.合闸接触器未动作。

c.合闸线圈安全故障。

3)当操作开关柜断路器合闸后,绿灯熄灭,红灯亮,但瞬间红灯又灭绿灯闪光,事故扬声器响,说明断路器合上后又自动跳闸。故障原因:断路器在故障线路上,造成保护动作跳闸或断路器机械故障,不能使断路器保持在合闸状态。

4)若操作合闸后绿灯熄灭,红灯不亮,但电流表已有指示,说明断路器已经合上。故障原因:断路器辅助触头或控制开关触头接触不良,或跳闸线圈断开使回路不同,或控制回路熔断器熔断,或指示灯泡损坏。

5)操作手把返回过早。

6)分闸回路直流电源两点接地。

7)SF6断路器气体压力过低,密度继电器闭锁操作回路。

8)液压机构压力低于规定值,合闸回路被闭锁。

2.机械方面故障。

1)传动机构连杆松动脱落。

2)合闸铁心卡涩。

3)断路器合闸后机构为复归到预合位置。

4)跳闸机构脱扣。

5)合闸电磁铁工作电压太高,使以及合闸阀打不开。

6)弹簧操动机构合闸弹簧未储能。

7)合闸连杆为复归。

8)合闸锁钩未钩住或分闸四连杆机构调整未越过死点,因而不能保持合闸。

9)有时断路器合闸时多次连续做合、分动作,此时开关的辅助动断触头打开过早。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读