首页 > 电工技术 > 维修电工

干式电抗器的巡视检查项目

作者:老电工时间:2020-04-03 11:22:25

在干式电抗器的运行过程中,加强日常的巡视与检查工作,是非常有必要的,主要包括三个方面的巡视与检查项目,即监控保护装置、设备本体与测温的巡视。

干式电抗器的巡视检查项目

主要为三个方面的巡视与检查,一是监控保护装置的巡视,二是设备本体的巡视,三是测温时的巡视。

在巡视干式电抗器时,运行人员需要做以下检查:

1、监控保护装置巡视

(1)检查监控系统是否有异常信号,电容器断路器分、合闸指示与机械电气指示一致,无功调节VQC装置是否闭锁并联电抗器投入。

(2)检查保护装置运行指示灯正常,装置无异常报文,保护连接片投退正确。控制信号、信号电源应正常,远方/就地遥控手把应在远方位置。

2、设备本体巡视

(1)听干式电抗器有无异常音响,振动声是否正常,有无螺栓松动现象。

(2)干式电抗器的实际分、合闸位置与其监控系统、模拟图版指示一致。电抗器远方/就地选择手把应在远方位置。

(3)干式电抗器间隔内清洁,无动物巢穴等异物堵塞通风道。

(4)干式电抗器线圈以及支柱绝缘子表面应无爬电和闪络痕迹。

3、测温巡视

对于式电抗器引线接头及周边金属物进行红外测温无发热问题,单相引线接头温度不超过80℃,相间温度均衡,温差不超过10℃。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读