首页 > 电工技术 > 维修电工

直流系统异常运行_直流系统事故处理

作者:老电工时间:2019-11-08 17:07:01

直流系统异常运行_直流系统事故处理

遇到直流系统运行故障怎么办,直流母线电压高或低,常见直流系统运行异常的现象与处理方法。

1、直流系统异常运行

1.1 直流母线电压高或低

1)现象

集控室DCS报警

“直流母线故障”光字牌亮。

直流母线电压偏离允许值。

2)处理

观察硅整流装置输出电压、微机绝缘监察装置显示数值以及用万用表测量母线电压,综合判断监察装置运作是否正确。

调整硅整流的输出,使直流母线电压和蓄电池浮充电流恢复正常。

若直流母线电压异常系硅整流装置的原因引起,则应停止该硅整流装置运行,倒换为另一段直流母线运行,同时联系检修处理异常硅整流装置。

1.2 硅整流装置跳闸

1)现象

集控室DCS报警,“110V(220V)整流装置交流消失”或“整流器故障”光字牌亮。

整流器主开关跳闸。

整流器输出为零,蓄电池放电。时间长时,直流母线电压下降。

2)处理:

复归信号,检查信号及保护动作情况。

将硅整流装置停电,并进行外部检查。

外部检查无异常,若系交流电源保险熔断引起,应更换保险后开启硅整流装置恢复运行。

若系统直流电压高或低引起跳闸,则应复归,且开启硅整流装置正常后恢复运行。

如启动后又跳闸,则应倒至另一段直流母线运行,退出工作硅整流装置运行,同时联系检修处理。

1.3 蓄电池出口保险熔断

1)现象:

集控室DCS报警,“蓄电池熔断器熔断”监视灯灭(或“蓄电池组空气开关跳闸”光字牌亮)。

直流母线电压波动,蓄电池的浮充电流为零。

2)处理:

复归中央音响信号。

检查确认蓄电池出口保险熔断(或出口空气开关跳闸)。

判断故障设备,分析原因。

设法消除故障,恢复设备运行。

若无法排除故障,应倒为另一段直流母线供电。

2、直流系统事故处理

2.1 直流系统接地

2.1.1现象:

集控室DCS报警,“直流母线故障”光字牌亮;

绝缘监察装置上“绝缘降低”灯亮;

2.1.2处理:

A 查找直流系统接地应注意的问题:

1) 查找直流系统接地应汇报领导后方可进行。

2) 查找直流系统的接地,应遵照先选择次要负荷,后选择主要负荷的原则,采用“瞬停法”进行。“瞬停法”即瞬时停止某回路运行,不管是否有接地,判断后立即恢复原状。

3) 瞬时切断某负荷直流电源前,应先联系有关值班人员,在取得同意且作好有关措施后方可进行。

4) 查找直流系统接地必须二人进行,其中一人操作另一人监护。

B 查找直流系统接地的顺序

1)测量对地绝缘,判明接地程度和极性。

2)首先对存在设备缺陷,因雨天或清扫,管阀漏水、漏气受潮的设备及有检修工作的电气设备和线路进行检查,若由检修工作引起接地,应终止其工作,待排除故障后方可继续工作。

3)询问是否有操作的设备,若因刚送电设备引起接地应及时断开刚操作的设备。

4)选择动力回路.

5)选择绝缘监察装置是否接地。

6)选择控制、信号回路是否接地,按运行操作程序选择硅整流装置和蓄电池是否接地。

经以上选择未查出接地点,则可能系母线接地,应及时汇报主管领导并采取必要的安全措施和技术措施,联系有关人员处理。

查出接地点后,应设法消除或联系检修处理。

接地故障消除后,应恢复直流系统正常运行方式。

2.2 直流系统母线失压

1)现象:

失压母线电压至零,“直流母线故障”及所控回路的失压报警等光字牌亮。

硅整流装置跳闸,输出电流到零,蓄电池保险熔断,蓄电池出口熔断器监视灯灭。

直流配电室各路负荷的监视灯均灭,接至该直流系统的控制盘信号指示灯熄灭(220V直流母线失压例外)。

2)处理:

检查充电装置跳闸原因。

检查蓄电池组出口保险是否熔断(或出口空气开关是否跳闸)。

如母线有明显故障,将该系统及其负荷停电,查明故障点,通知检修处理。

如系蓄电池组故障引起,应将该直流系统工作母线与另一段工作母线联络运行,并将该蓄电池组和对应充电装置退出运行。

如系负荷故障引起熔断器越级熔断,应将该负荷停电,恢复直流系统正常运行,并通知检修对故障负荷进行检查处理。

2.3 蓄电池着火

将故障蓄电池组所带直流母线倒由另一台段直流母线供电,并退出故障蓄电池组及其充电装置。

及时通知消防部门。

用二氧化碳或四氯化碳灭火。

灭火时应戴防毒面具并防止身体直接接触硫酸溶液。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读