首页 > 电工技术 > 维修电工

隔离开关调试的目的,隔离开关调试的方法

作者:老电工时间:2020-03-21 22:48:03

本文介绍了隔离开关调试的主要目的是什么,以及在对隔离开关进行调试时常采用的方法,并介绍了机械连锁调整的注意事项,供大家学习参考。

一、隔离开关调试的目的

隔离开关调试就是在正确、合理安装的基础上,使各部分的机械尺寸和角度都符合标准要求。

二、隔离开关的调试(从下向上)

1、基座的调整

(1)基座平整度的调整。

(2)拐臂1(连接水平连杆)、拐臂2(连接交叉连杆)长度及角度的调整三相应一致,拐臂3(连接主刀操作拐臂)不同厂家安装位置不同,有些厂家产品装于基座轴上;有些则安装于水平连杆上,需要现场安装时焊接。其长度和角度的调整,产品说明书有说明时,根据说明书调整;无说明时,以能够满足机构相与机构连接后,本体和机构分合角度及配合同步合适为宜。(若拐臂1、2与轴为焊接形式,则该角度和长度不可调)。

(3)定位螺钉的调整,应满足其与定位挡板间的间隙为1~3mm。

2、瓷瓶的调整。可以用调节垫进行调整,但应注意每处所加的调节垫不大于3mm,且所加垫片相互之间应焊接在一起。

(1)瓷瓶垂直度符合要求。

(2)单极的两瓷瓶高度应相同。

3、导电触头的调整。可以通过松开接线座上紧固导电杆的螺丝,转动或者移动导电杆,使之对正。

(1)单极的两导电杆(左右导电杆)触头对正。即高度一致,上下高度差小于5mm,并成一直线(左右)。

(2)三相左右导电杆长度应相同。

(3)三相触指的插入深度相同,说明书有数值时,按照数值调整;若太浅,合闸后中间触头接触面不足;若太深,合闸时冲击力过大,会造成冲击损坏绝缘子。因此应保证合闸后触指与触头之间留有4~6mm的裕度且保证合闸时触指插入深度不小于深度的90%。

4、操作极调整

(1)开距的调整。隔离开关分开后导电杆与基座中心线的夹角保证在 90°~ 92°范围内,若角度不好把握,最简单的方法是利用卷尺测量左右导电杆首尾两端是否平行,首尾两端距离的差值为±10mm是允许的。

(2)操作极与机构调整。将操作极本体与机构均处于合闸位置,连接本体与机构(若为活连接),当为死连结时,可以先用点焊的方式连接(待整体调整好后再焊接牢固),进行分、合闸一次,观察操作极分合闸是否到位。

若本体合闸不到位,则调整交叉连杆的长度——“合欠使之长、合过则调短”;若本体分闸不到位,则调整操动拐臂(即图1中的拐臂3)的长度——“分小调短、分大调长”。需要说明的是,“分小调短”可以通过两种方法来实现,其一是增大操动拐臂的长度,其二则是增大拐臂的夹角;相反的,可以实现“调长”。

同时注意,本体与机构运动的角度应该一致,因此,调整操动拐臂时应该兼顾分闸的角度和机构所运行的角度。

若本体合(或分)闸已到位,机构合(或分)闸不到位,表明机构运行的行程(或角度)小于本体,应该将本体合(或分)闸时运行的行程(或角度)减小,此时,需要减小操动拐臂的长度;相反,若机构到位,而本体不到位,则需要增加操动拐臂的长度。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读