绝缘油介电强度测试的四项内容

作者:老电工时间:2020-03-21 09:34:49

如何做好绝缘油介电强度测试,需要检测的内容有哪些,这里说一说绝缘油介电强度进行的四项测试内容,包括清洗绝缘油的油杯、油样处理等测试内容,供大家参考。

绝缘油介电强度测试内容

1、清洗油杯

长期未用的油杯需先用汽油、苯或四录化碳洗净后烘干,洗涤时用洁净的丝绢而不得用布和棉纱。

常用油杯使用前,需要用试验油冲洗两次以上。

使用前检查电极间的距离为2.5mm。油杯上加玻璃盖,试验温度15-25°C,湿度不大于75%。

2、油样处理

试油应在密封状态下静置一段时间,将试验油沿油杯壁徐徐注入油杯,盖上玻璃盖静置10min。

3、加压试验

加压须从零加压,升压速度约为2KV/s,至油隙击穿,并记录击穿电压值,重复6次,取平均值为测定值(第一次不计算在内)。

4、击穿时的电流限制

为减少油击穿后产生碳粒,击穿时电流限制在10mA左右。每次击穿后对电极间的油进行充分搅拌,并静置5mini后再重复试验。

附,绝缘油介电强度测试仪检定规程

绝缘油介电强度测试仪检定规程:

DL/T 846.7-2004 《高电压测试设备通用技术条件 第7部分:绝缘油介电强度测试仪》

GB/T 507-1986 《绝缘油介电强度测定法》

DL 429.9-1991 《电力系统油质试验方法 绝缘油介电强度测定法》

DL/T 596-2005 《电力设备预防性试验规程》

一、用途与特点

本仪器适合测试各种绝缘油介电强度。

主要性能特点:

1.本仪器设有自动检测功能,如开机自动进入复位状态执行调压器回零。

2.采用了微型TPU-A面板式打印机,自动一次性打印输出。

3.根据用户需求可改变测试次数、搅拌、静置时间、声控光控提醒一次性连续打印。

4.本仪器采用全自动磁振子搅拌,消除油样的不均匀和气泡。

二、技术规格:

1、工作电源:AC 220V ±10%、50Hz ±5%

2、测量范围:AC 0-80kV

3、限定电流:5mA

4、测量准确度:1.5%

5、调压速度:2.5kV/S±10%

6、预定设置:次数1—9

搅拌时间0—1分39秒,静置时间0—10分39秒。

7、使用条件:环境温度5℃—35℃,相对温度≤75%。

8、油杯间隙:2.5mm(油杯塞尺直径)

9、体积:415×315×315mm3

10、重量:28kg