首页 > 电工技术 > 维修电工

维修电工安全基本知识_维修电工安全注意事项

作者:老电工时间:2017-03-11 11:40:25

维修电工安全基本知识_维修电工安全注意事项

维修电工必须接受安全教育,在掌握电工基本的知识和工作范围内的安全操作规程后,才能参加电工的实际操作。

一、维修电工应具备的条件

1、必须身体健康、精神正常。凡患有高血压、心脏病、气管哮喘、神经系统疾病、色盲疾病、听力障碍及四肢功能有严重障碍者,不能从事维修电工工作。

2、必须通过正式的技能鉴定站考试合格并持有维修电工操作证。

3、必须学会和掌握触电紧急救护法和人工呼吸法等。

二、维修电工人身安全知识

1、在进行电气设备安装和维修操作时,必须严格遵守各种安全操作规程和规定,不得玩忽职守。

2、操作时要严格遵守停电部分操作时,要切实做好防止突然送电时的各项安全措施,如挂上“有人工作,不许合闸!”的警示牌,锁上闸刀或取下总电源保险器等。不准约定时间送电。

3、在邻近带电部分操作时,要保证有可靠的安全距离。

4、操作前应仔细检查操作工具的绝缘性能,绝缘鞋、绝缘手套等安全用具的绝缘性能是否良好,有问题的应立即更换,并应定期进行检查。

5、登高工具必须安全可靠,未经登高训练的,不准进行登高作业。

6、如发现有人触电,要立即采取正确的抢救措施。

三、设备运行安全知识

1、对于已经出现故障的电气设备、装置及线路,不应继续使用,以免事故扩大,必须及时进行检修。

2、必须严格按照设备操作规程进行操作,接通电源时必须先合隔离开关,再合负荷开关;断开电源时,应先切断负荷开关,再切断隔离开关

3、当需要切断故障区域电源时,要尽量缩小停电范围。有分路开关的,要尽量切断故障区域的分路开关,尽量避免越级切断电源。

4、电气设备一般都不能受潮,要有防止雨雪、水气侵袭的措施。电气设备在运行时会发热,因此必须保持良好的通风条件,有的还要有防火措施。有裸露带电的设备,特别是高压电气设备要有防止小动物进入造成短路事故的措施。

5、所有电气设备的金属外壳,都应有可靠的保护接地措施。凡有可能被雷击的电气设备,都要安装防雷设施。

维修电工基本安全知识

维修电工必须接受安全教育,在掌握电工基本的知识和工作范围内的安全操作规程后,才能参加电工的实际操作。

安全用电和消防知识

1、安全用电知识

维修电工不仅本人要具备安全用电知识,还有宣传安全用电知识的义务和阻止违反安全用电行为发生的职责。安全用电知识主要内容有:

1)严禁用一线相线)一地指大地)安装用电器具。

2)在一个电源插座上不允许引接过多或功率过大的用电器具和设备。

3)未掌握有关电气设备和电气线路知识及技术的人员,不可安装和拆卸电气设备及线路。

4)严禁用金属丝如铅丝)去绑扎电源线。

5)不可用潮湿的手去接触开关、插座及具有金属外壳的电气设备,不可用湿布去揩抹上述电器。

6)堆放物资、安装其他设施或搬移各种物体时,必须与带电设备或带电导体相隔一定安全距离。

7)严禁在电动机和各种电气设备上放置衣物,不可在电动机上坐立,不可将雨具等挂在电动机或电气设备的上方。

8)在搬移电焊机、鼓风机、电风扇、洗衣机、电视机、电炉和电钻等可移动电器时,要先切断电源,更不可拖拉电源线来搬移电器。

9)在潮湿的环境中使用可移动电器时,必须采用额定电压为36V及其以下的低压电器。若采用额定电压为220V的电气设备时,必须使用隔离变压器。如在金属容器如锅炉)及管道内使用移动电器,则应使用12V的低压电器,并要加接临时开关,还要有专人在该容器外监视。低电压的移动电器应装特殊型号的插头,以防误插入220V或380V的插座内。

10) 在雷雨天气,不可走近高压电杆、铁塔和避雷针的接地导线周围,以防雷电伤人。切勿走近断落在地面上的高压电线,万一进入跨步电压危险区时,要立即单脚或双脚并拢迅速跳到离开接地点10m以外的区域,切不可奔跑,以防跨步电压伤人。

2.消防知识

在发生电气设备火警时,或邻近电气设备附近发生火警时,电工应运用正确的灭火知识,指导和组织群众采用正确的方法灭火。

1)当电气设备或电气线路发生火警时,要尽快切断电源,防止火情蔓延和灭火时发生触电事故。

2)不可用水或泡沫灭火机灭火,尤其是有油类的火警,应采用黄砂、二氧化碳或1211灭火机灭火。

3)灭火人员不可使身体或手持的灭火器材触及有电的导线或电气设备,以防触电。

低压电气设备安全工作的基本要求和低压带电作业

为了保证对用电场所的正常供电,对配电屏上的仪表和电位器应经常进行检查和维护,并做好记录,以便随时分析运行及用电情况,及时发现问题和消除隐患。

对运行的低压配电屏,通常应检查以下内容:

1) 配电屏及屏上的电气元件的名称、标志、编号等是否清楚、正确,盘上所有的操作把手、按钮和按键等的位置与现场实际情况是否相符,固定是否牢靠,操作是否灵活。

2) 配电屏上表示“合”、“分”等信号灯和其他信号指示是否正确。

3) 隔离开关、断路器、熔断器和互感器等的触点是否牢靠,有无过热、变色现象。

4) 二次回路导线的绝缘是否破损、老化。

5) 配电屏上标有操作模拟板时,模拟板与现场电气设备的运行状态是否对应。

6) 仪表或表盘玻璃是否松动,仪表指示是否正确。

7) 配电室内的照明灯具是否完好,照度是否明亮均匀,观察仪表时有无眩光。

8) 巡视检查中发现的问题应及时处理,并记录。

低压带电工作应设专人监护,使用有绝缘柄的工具,工作时站在干燥的绝缘物上,戴绝缘手套和安全帽,穿长袖衣,严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷等工具。

在高低压同杆架设的低压带电线路上工作时,应先检查与高压线的距离,采取防止误碰高压带电设备的措施。

在低压带电导线未采用绝缘措施前,工作人员不得穿越。在带电的低压配电装置上工作时,要保证人体和大地之间、人体与周围接地金属之间、人体与其他导体或零件之间有良好的绝缘或相应的安全距离。应采取防止相同短路和单相连接地的隔离措施。上杆前先分清相、中性线,选好工作位置。断开导线时应先断开相线,后断开中性零线。搭接导线时,顺序应相反。因低压相间距离很小检修中要注意防止人体同时接触两根线头。

1、必须严格按照设备操作规程进行操作,接通电源时必须先合隔离开关,再合负荷开关;断开电源时,应先切断负荷开关,再切断隔离开关。

2、对于已经出现故障的电气设备、装置及线路,不应继续使用,以免事故扩大,必须及时进行检修。

维修电工安全操作注意事项

l、从事电气工作人员,必须具备电气的基本知识,学徒工、实习生不得单独作业;非电气人员禁止从事电气作业。

2、严禁带负荷拉隔离开关和闸刀开关。

3、输电线路、电气设备和开关的安装位置按用电规程执行,电气设备的外壳应有可靠的接地和接零。

4、使用梯子时,下面应有人监护,禁止两人以上(含)在同一梯子上工作。

5、禁止用大容量保险丝更换小容量的保险丝或用铜、铝线代替。

6、高低压配电室设备和电机,检修后检查无误,人员应站到安全区域方可送电。

7、从事现场作业、高空作业,必须有两人以上。

8、设备和线路未经证实无电,不得轻易触摸。(电工天下 www.dgjs123.com)

9、对地电压线电压以上,禁止带电作业:相电压以下,需带电作业时必须采取安全措施。

10、雷雨交加时应停止工作,不得靠近带电体。

11、检修人员工作完毕后,应清点工具防止遗忘在设备上面造成事故。

12、停送电必须有专人与有关部门联系,严禁约时停、送电。

13、如工作人员两侧、后方有带电部分,应特别加设防护遮栏。

14、在己停电但未装地线设备上工作时,应先将设备对地放电。

15、工作前检查工具,测量仪表和防护用具是否完好。

16、临时工作中断后或每天开始工作前,都必须检查电源验明无电方可进行工作。

17、低压设备上必须进行带电工作时,要经过领导批准,并要有专人监护。工作时要戴工作帽、穿长袖衣服、戴绝缘手套、使用有绝缘柄的工具,并站在绝缘垫上进行。邻近相带电部分和接地金属分应用绝缘板隔开。严禁使用锉刀、钢尺等进行工作。

18、带电装卸熔断器管时,要戴防护眼镜和绝缘手套,必要时站在绝缘垫上,使用绝缘夹钳。

19、熔断器的容量要与设备和线路安装容量适应。

20、电气设备的金属外壳必须接地(接零)。接地线要符合标准。有电设备不准断开外壳接地线。

21、电器或线路拆除后,线头必须及时用绝缘包布扎好。

22、安装灯头时,开关接火线,灯口螺纹接零线。

23、动力配电盘、配电箱、开关、变压器等各种电气设备附近,不准堆放各种易燃、易爆、潮湿和其它影响操作的物件。

24、电气设备发生火灾时,首先要立刻切断电源,并使用干粉灭火器灭火。严禁用水灭火。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读