首页 > 电工技术 > 维修电工

电力设备日常检查内容有哪些

作者:老电工时间:2021-03-27 07:26:11

有关电力设备的日常检查内容与预防措施,包括继电保护定值管理,设立二次设备操作部件状态投退检查,加强熔丝的配置管理,做好电力设备的日常检查,确保电力设备的正常运行与安全生产的顺序进行。

电力设备的日常检查

1、继电保护定值管理

继电保护定值的正确性直接威胁到电网的安全运行,由于定值的错误而导致事故扩大的例子不胜枚举。

因此,一是采取定期定值核对方法来检验定值的正确性;二是为防止微机保护定值区设定错误,对于线路保护不同定值区所代表的含义,和旁路保护上各定值区所代线路名称,直接制作成卡片粘贴在这些保护屏上,以便核对和及时提醒。

而对于象旁路保护经常代线路保护运行,且每次都必须核对旁路保护定值的实际情况,专门制作各旁路定值区的定值数据单。其定值单上数据排列与实际打印出来的定值顺序相同,使得核对工作既方便、快捷又准确无误。

2、二次设备操作部件状态投退情况检查卡

设立二次设备操作部件状态投退情况检查卡,开展这项检查工作的目的是防止出现一些操作部件由于长时间没有被操作,而一直处于不正常运行或停用状态,且又没有能够得到及时发现的可能。

因此,采取制作各保护正常运行下的操作部件状态卡,就近粘贴在需要核对和检查的保护屏上。【电力设备的日常检查内容与预防措施】

每月定期对这些卡上状态与实际设备操作部件状态进行检查核对,把发现的不正常情况进行记录和分析,及时纠正不安全现象。对该检查工作的执行情况以及查出的问题,严格与考核挂钩,不让他成为一种摆设。

3、加强熔丝的配置管理

变电站有许多熔丝,既有一次设备用的高压熔丝,也有二次设备所使用的低压熔丝。

这些熔丝不但型号规格众多,而且管理上也并不容易。首先是熔丝的级差配置问题。

在系统中由于熔丝级差配置不当而发生保护拒动、误动事故也是较多的,且由此而引起的大面积停电事故也发生过。

一是把全站所有熔丝的型号规格进行列表,并按图纸要求核对各级熔丝的配置、容量和规格情况,确认正确后把配置表放置在控制室,便于值班人员在更换熔丝过程时核对。

二是定期更换熔丝,为防止一些设备在长期运行过程中从没有更换过熔丝,导致熔丝内熔芯疲劳和接触的柱头氧化现象,发生熔丝承载能力差而熔断的情况,严格按交直流熔丝管理所制订的标准进行熔丝更换的工作,时间一般安排在保护进行定期校验时。

三是加强对熔丝的备品备件管理。

四是每月对全所熔丝进行定期检查、核对。

把发现的问题及时改进,并将检查内容和结果作详细记录,以便分析和反思。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读