首页 > 电工技术 > 维修电工

ups供电时间计算公式与方法举例

作者:老电工时间:2021-06-24 08:31:16

有关ups供电时间计算公式与方法,基本公式中包括负载的有功功率、UPS逆变效率、电池放出容量等的计算,电池放电效率与放电电流或放电时间有关,负载的有功功率的计算实例。

ups供电时间计算公式

1、基本公式

负载的有功功率×支持时间 = 电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率,其中:负载的有功功率 = 负载总功率×负载的功率因数,UPS逆变效率≈0.9。

电池放出容量 = 电池标称容量×电池放电效率

电池放电效率与放电电流或放电时间有关,可参照下表确定:

放电电流 2C 1C 0.6C .4C .2C 0.1C 0.05C

放电时间 12min 30min 1h 2h 4h 9h 20h

放电效率 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

2、计算公式

负载的有功功率×支持时间 =电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率

3、计算举例

例:负载总功率3000VA,负载功率因数0.7,UPS电池电压96V,要求支持时间1小时,求应选用的电池容量。

计算:3000(VA)×0.7×1(h) =电池放出容量 ×96×0.9

得出:电池放出容量= 24.3(Ah),电池标称容量 = 24.3/0.6 = 40.5(Ah)

结果:可选用38Ah 的(12V/38Ah) 电池8块。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读