为了保证高压断路器的持续稳定运行,在平时应按照操作规程来使用,并且要作好日常保养与定期保养,那么高压断路器安全操作规程及保养要求有哪些,下面具体来看下。
1.操作人员经考试合格取得操作证,方准允进行操作;操作者要熟悉本机的性能、结构等,并且要遵守安全和交接班制度。
2.严格体用丝线工具带绝缘手套,并且要保持一定的安全距离。
3.作好使用前的准备工作,严格执行作业程序和专项规定。
4.必须坚持一人操作,一人监护,不准单独作业,严格执行检电和接地封线制度。
5.操作完毕,检查无误后,方可投入正常运行。
6.运行后,要认真执行抄表,检查制度,并随时观察仪表显示和有无异音、异味,发现问题应及时处理。
1.断路器应经常保持干净整洁,特别注意清理绝缘撑板、绝缘杆、绝缘子上的尘土。
2.凡是活动磨擦的部位,均应保持有干净的润滑油,使机构动作灵活,减少磨损。
3.检查框架及传动装置有无开焊,变形,转动部分是否灵活有无松动现象。
4.检查支持瓷瓶有无裂纹,铁瓶胶合处是否牢固,若松动可更换新品或重新胶装,用洁净布将污物擦净。
5.检查接地是否良好,电器器件是否受到来回连接母线方面的机械应力。
6.检查操作机构各连板有无弯曲变形和开焊,各弹簧弹力有无变形或断裂。
7.检查各轴与轴孔间隙是否过大,有无卡滞现象。
8.托架端是否光滑无毛刺,滚轮转动应灵活。
9.根据气候负荷情况检查油面油色是否正常,有无渗漏。
10.瓷绝缘有无裂纹、破损和放电痕迹。
11.分、合闸指示、手把、指示灯显示是否和实际相符。
12.提升机构有无损伤锈蚀及滑情况。气动、液压管路和压力指示是否正常。
13.操作箱关闭是否严密。
14.运行中有无异响、异味。负荷电流是否在额定值内。分合闸电源回路是否正常。
1.所有紧固件均应定期检查,防止松脱。
2.分解检查清扫操作机构,并加注润滑油。
3.小修结束后,应进行手动操作试验,各部位应无卡阻现象,开关分合闸位置指示器动作应正确。
4.直流电阻为额定值时,做电动分合闸试验3次,各部位应无异常现象。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。