高低压用电设备安全操作规程,参考如下:
1、停电检修必须办理工作票,值班人员验票无误后,按指令操作:停电、验电、接地线,并挂标示牌,装设栏杆。检修完毕后送电前,必须清理现场,并得到许可命令后,方可合闸。
2、带电操作与高压配电系统操作,必须穿戴绝缘手套,穿绝缘靴子,操作时应有人监护,倒闸操作由二人执行。
3、停电操作程序为:先断开油开关,再断开出线隔离刀闸,最后断开母线隔离刀闸,严禁带负荷拉刀闸。送电操作程序为反之。
4、停电一定要挂“严禁合闸”标示牌,并派专人看守上锁。
5、停送电,严格实行申请审批制度,并签字。
6、因系统故障而引起开关跳闸,应迅速查明故障原因、地点,并立即采取措施,切断故障点,才能恢复送电,并做好记录,以备查考。
7、值班人员必须掌握触电急救方法和人工呼吸法,会正确使用灭火器材。若发现设备重大故障或人身伤亡事故,应首先切断电源,防止事故扩大,并积极投入抢救,同时保护好现场,迅速上报。
8、各低压配电设备的操作规程参照上述规定执行。