有关风帆蓄电池的日常维护方法,蓄电池在不同环境中使用,应选用相应配方的电解液,说到电解液的更换,要注意电解液更换时间与更换电解液的方法。
一、风帆蓄电池的日常维护
风帆蓄电池补加水,电解液由于水份蒸发与充电电解作用,密度增大,因此要及时检查液面高度与调整电解液密度。
恒流充放电连续使用时,在充电前要检查并调整液面高度。恒压充电使用可每三个月检查一次,浮充电使用可每半年检查一次(随着气温的升降可适当增减补水次数),其水质要求按配电解液用水的标准。
蓄电池在不同环境中使用,应选用相应配方的电解液,否则将影响蓄电池的容量和寿命。
低温下充电,将降低充电效率,最好是在常温下充好电,再到低温环境中使用,这样才能保证电性能,如果确需在低温下充电,采用过充电进行充电。
蓄电池贮存及使用室内要干燥通风,温度适宜(25±10℃)严禁与酸性电池及其它酸类物质放在同一房间,所有容器及工具不允许与酸性电池混用。
蓄电池不允许用金属工具撞击,拧紧螺母时,不得使工具同时接触蓄电池正、负极柱,铁壳电池要避免外壳与负极柱接触,以防短路,且在充电时严禁明火接近。
蓄电池表面清洁,溢在蓄电池表面的电解液会形成白色结晶,影响绝缘性能,因此要保持蓄电池表面清洁干燥,铁质外壳及金属零件上如有锈点应及时用布沾上电解液慢慢地擦掉,然后薄薄地涂上一层防锈油或凡士林油,塑料壳电池的外壳清洗可以用Na2CO3洗涤剂。切忌用酒精和汽油清洗,以免外壳发生破裂。
充电过程中,电解液温度不允许超过45℃,如果超过,则应停止充电或减小充电电流,或采取降温措施,待冷却后再行充电。
一、电解液的更换
1、电解液更换时间
在使用过程中,蓄电池内的电解液容易吸收空气中的二氧化碳生成碳酸盐,增加了电池内阻,当碳酸盐的含量超过60g/L时,或发现电解液由于种种原因被污染,造成容量下降,均需更换电解液。浮充电使用时,每1.5-2年检查一次电解液中碳酸盐的含量,当其含量超过规定时,则需要更换电解液。
2、更换电解液的方法
将蓄电池放电到达1.0V/只后,打开气塞倒置并摇动蓄电池,使内部沉积粉尘随电解液倒出,如倒出的电解液过脏,可用配电解液的水冲洗蓄电池内部2-3次,把水倒干净后及时注入新配制的电解液。
3、性能检查
蓄电池组在使用过程中,如发现个别蓄电池容量下降则应更换,否则会影响蓄电池组的性能。
蓄电池在使用时应有专人负责维护,特别在充电时应保证充电电流的准确性和足够的充电时间,否则蓄电池充电不足,影响使用。
仪表校正:定期校正电流表、电压表、温度计、浮计等仪器的精确性,未校正的仪表不准使用,以免造成过失。