消防验收电缆的检测检验要求

作者:老电工时间:2022-03-23 15:19:35

在进行消防电缆的验收工作时,可参考如下的检验要求:

1、火灾自动报警系统传输线路应采用铜芯绝缘电线或电缆。

2、线芯截面积应符合设计要求,且穿管敷设的绝缘导线线芯截面积不小于1.00mm2;线槽内敷设的绝缘导线线芯截面积不小于0.75mm2;多芯电缆线芯截面积不小于0.50mm2。

3、探测器的“+”线应为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其他颜色区分。d) 同一工程中相同用途的导线颜色应一致。

扩展资料一:新电缆的验收试验内容

1)检验是否受潮;

2)直流耐压试验;

3)测试绝缘电阻阻值,使用2500或5000伏摇表测试相间及相地,要求大于500兆欧。

扩展资料二:电线电缆产品质量检验的内容

1)制造电线电缆用的原材料、辅助材料、外购和产品有关的零部件的质量检验;

2)制造电线电缆用的机械设备的检验;

3)制造电线电缆所用的工夹具、模具、工艺装备的检验;

4)制造电线电缆各道工序工艺过程结构卡片的监督和检验;

5)制造电线电缆用的各种配方检验;

6)电线电缆完工后的出厂检验;

7)制造电线电缆生产环境的检验;

8)制造电线电缆用的计量工具、衡器、仪表的检验。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢