照明线路的三种常见故障及原因分析---第2页
一、故障检查方法
1、故障调查
在处理故障前应首先进行故障调查。向出故障时在场者或操作者了解故障发生前的后的情况,询问故障发生之前有什么征兆,故障发生时是什么现象,有无改动过接线等。例如:某一部分电灯突然熄灭,经询问是在开某一盏灯或在某一插座上插电器时发生的。若发现熔丝爆熔,则可以大致判断是由于所开那盏灯或所用电器有短路故障,然后进一步查实。若无上述情况,而是在无任何人开灯或开其他电器时这盏灯突然熄灭,则可再查熔断器熔丝,检查是否因过负荷而造成熔丝熔断等。
2、直观检查
经过故障调查后,即可进一步通过看、听、闻等感觉器官进行直观检查,即仔细观察线路或设备的外部状况或运行情况。是先沿线路巡视,查看线路上有无明显问题,如:导线破皮、相碰、断线、灯口有无进水、烧焦等,然后再进行重点部位检查。
2.1 看熔断器熔丝
(1)熔丝断点在压接螺钉附近,断口较小,往往可看到熔钉变色,有氧化层。这是由于螺丝没有上紧或压接时熔丝碰伤所致。对此,应清洁螺丝,垫片重新装好保险丝。
(2)熔丝外露部分全烧没,仅螺钉压接部分有一存。这是由于短路电流大,在短时间内产生大量的热量而使保险丝经爆熔。在故障点未找出前,切不可盲目地加大保险丝,以防事故扩大。
(3)保险丝中有较小的断口。这是由于通过保险丝的电流长时间超过其额定电流所致。由于保险丝两端的热量可以通过压接螺钉散发,而中间部位的热量积聚较快,导致被熔化。因此,可以断定是线路过载或保险丝选得过细引起。对此,应查明过载原因并选择合适的保险丝重新装上。
2.2 查看闸刀,熔断器是否过热
(1)若螺钉空上封的火漆熔化,有的流出来,这都是该电器过热造成的。
(2)若电器触头或接触连接部分紫铜表面生成黑色氧化变软,压接螺钉焊死无法松动等,也是由于过热造成的。
(3)由于导线与开关熔断器等接线端子压接不实或导线表面氧化接触不良,引起过热。铝导线直接接在铜接线端子上,由于长期“电化腐蚀”,铝导线极易被腐蚀,使得接触电阻变大,出现过热,最后导致断路。
3、测试检查
除了对线路、用电设备进行直观检查外,应充分利用试电笔、万用表、兆欧表、电流表、钳形电流表及试灯等仪表和设备进行测试。
4、分支路、分段检查
对故障电路,本着先易后难的原则,可按分支路或用“对分法”分段进行检查,以缩小故障范围,逐步接近故障点,一般配电板电路和用电器具的测量与检查比较方便,应首先检查,然后进行线路的检查。“对分法”检查故障电路,就是在检查有故障的线路时,在其大约一半的位置找一检查点,用试灯、万用表等进行测试。若该测试点正常,则可断定故障在测试点负荷一侧;若该测试点不正常,则可
断定故障在测试点负荷一侧。下一步则应在问题的“半段”的中部再找一下测试,依次类推。
5、检修线路时应注意事项
在照明线路的检修过程中,一定要注意安全,一般不要带点操作。必须进行间接带电作业时,作业范围内的电气回路的漏电保护器必须投入运行。工作时应设专人监护,工作人员应绝缘手套(或清洁干燥的线手套),必须穿长袖衣服,穿绝缘鞋,使用有绝缘手柄的工具,站在干燥的绝缘物上工作。
在带电的低压配电装置上工作时,应采取防止造成短路和接地的隔离措施。在特殊情况下带电搭接导线时,应先接好开关及其以下部分,在无负荷况下再接上电源。接线时,应先接上零线,后接火线。搭接先头时,应先将两头搭在一起后绞接,严禁一手拿一个线头。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。