等电位作业要注意的几个问题(第2页)
(4)乘绝缘斗臂车的绝缘斗进入
①绝缘斗臂车适用于交通方便且布线复杂的场合进行等电位作业。
②绝缘臂是主绝缘,其最短有效绝缘长度及其耐压水平应符合《安规》规定。
③绝缘斗臂车应停固在作业处的最佳位置,使绝缘臂的伸缩、升降具有较大的活动空间。
④在预定作业处试操作一次,确认液压转动、回转、升降、伸缩系统工作正常,制动装置可靠后,再将空斗接触带电体5min,其泄漏电流最大值不得超过500µA。
试操作符合要求后,才能载入作业。
⑤利用绝缘斗臂车对35kv设备进行作业时,由于其相间距离较小,应采取有效措施,严防绝缘斗同时触及两相导线。
⑥在使用过程中,除发动机不得熄火外,还应不断监视泄漏电流是否增大,绝缘斗是否下降,以便及时处理异常现象。
⑦凡具有上、下绝缘段而中间用金属连接的绝缘伸缩臂,在作业过程中,作业人员不得触及上、下绝缘段间的金属体。
⑧绝缘斗臂车移动时,绝缘伸缩臂应放在支架上。
(5)乘座椅(吊篮)进入
①座椅(吊篮)使用于220kv~500kv塔高、线巨大的直线塔等电位作业。
②座椅(吊篮)四周必须用四根吊拉绳稳固悬吊。固定吊拉绳的长度,应准确计算或实际丈量,务求等电位电工进入电场后头部不超过导线侧第一片绝缘子。
③座椅(吊篮)的升降速度必须用绝缘滑车组严格控制,做到均匀、慢速,不得过快。进入电场时的多组合间隙放电电压必须满足要求。
(6)沿绝缘子串进入
①此种方法适用于沿双串耐张绝缘子串进入强电场或在其上更换单片绝缘子作业。直线绝缘子串一般不宜采用此种方法。
②采用此种方法的条件:组合间隙和经人体短接后的良好绝缘子片数均需满足《安规》要求,二者缺一不可。否则,应采用其他作业方法,以确保人身安全。
③等电位电工沿绝缘子串移动时,手与脚的位置必须经常保持对应一致,且短接的绝缘子不的超过三片。
等电位电工所系保安绳,应绑在手扶的绝缘子上,并与等电位电工同步移动。
三、等电位作业的主要工作方式
主要有以下作业方式:
(1)绝缘软梯(吊篮或飞车)等电位作业:借助导线、地线的张力,将软梯(吊篮或飞车)挂上,人处于软梯(吊篮或飞车)上进行作业,可沿导线、地线移动,灵活方便。
(2)立式绝缘升降梯等电位作业:利用绝缘硬梯使作业人员从地面进入电场进行作业,可载重荷,作业安全可靠,舒适方便。
(3)杆塔上转动梯、吊梯等电位作业:在杆塔上适当位置或横担上安装一转动梯或吊梯,梯子前端用绝缘绳控制,这种方式安全可靠、灵活方便。
(4)沿绝缘子串进入强电场等电位作业:以绝缘子串代替绝缘梯,利用绝缘子串的良好绝缘,作业人员沿着绝缘子串自由进、出强电场作业,这种方式只适用于220kV及以上的满足必要条件的绝缘子串上。
(5)高架绝缘斗臂车等电位作业:用液压吊车装配上绝缘斗臂,代替绝缘梯,能自由地升降和移动,作业人员处在绝缘斗内,可自由接触带电体进行作业,安全可靠,方便灵活。
附1,等电位作业原理与注意事项
由电造成人体有麻电感甚至死亡的原因,不在于人体所处电位的高低,而取决于流经人体的电流的大小。
根据欧姆定律,当人体不同时接触有电位差的物体时,人体中就没有电流通过,所以等电位作业是安全的。
1、等电位作业原理
当人体与带电体等电位后,假如两手(或两足)同时接触带电导线,且两手间的距离为1.0m,那么作用在人体上的电位差即该段导线上的电压降。假如导线为LGJ—150型号,该段电阻为0.00021Ω当负荷电流为200A时,那么该电位差为0.042V。设人体电阻为1000Ω那么通过人体的电流为42μA,远小于人的感知电流1000μA,人体无任何不适感。如果作业人员是穿屏蔽服作业,屏蔽服有旁路电流的作用,那么,流过人体的电流将更小。
2、等电位作业的注意事项
从作业原理的分析来看,等电位作业是安全的,但在等电位的过程中,应注意以下几点:
1、作业人员借助某一绝缘工具(硬梯、软梯、吊篮等)进入高电位时,该绝缘工具性能应良好且保持与相应电压等级相适应的有效绝缘长度,使通过人体的泄漏电流控制在微安级的水平。
2、其组合间隙的长度必须满足相关规程及标准的规定,使放电概率控制在10-5以下。
3、在进入或脱离等电位时,要防止暂态冲击电流对人体的影响。因此,在等电位作业中,作业人员必须穿戴全套屏蔽服,实施安全防护。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。