电流二次回路通流检查方法详解
来源:电工天下时间:2020-04-03 14:43:28 作者:老电工手机版>>
电流二次回路通流检查方法
回路通流检查前一般均以所有电缆都对过线为前提。通常二次交流回路的检查,将回路在端子箱处分两部分。
一部分从端子箱到流变,通过做 CT 极性检 查来核对。另一部分是端子箱到控制室,通过用二次通流的方法来核对。
存在的问题:
1、做 CT 极性只能反映极性和相序,不能反映同相的不同 CT 是否对应;
2、二次通流只能反映端子箱到控制室装置的接线正确,不能反映 CT 变比的接线;
3、以上检查只能反映单个间隔的接线,对如母差、主变差动回路 的整体检查不能反映;
4、对主变套管 CT 不能直观检查。
一次通流针对不同的目的可选不同的方法,使之简单有效。如:方法一、 对母差而言,通过用电焊机升流,使母线和相应的间隔 CT 流过较大电流;方法 二、对主变差动而言,通过将 380V 交流电源直接加在主变高压侧,使主变开关 CT 和本体套管 CT 均流过相对较大的电流;方法三、对交流电压回路,可以通过 保护测试仪加入三相不同电压来检测相关回路。
以 220KV 唐子变为例进行相应说明:
系统 220kV 运行方式如图 1 所示: 主变高压侧开关 2602 挂在 220kV 正母线, 正母线和副母线处于并列状态, 唐顾 2H49 线挂在正母线,唐都 2H80 线挂在副母线,两条线路的线路刀分位,线路刀的母线侧地刀在合位。
按照方法一, 准备三台 220V 的电焊机, 输入输出按星形接线,输出 N 点接地。 每个电焊机在接线前需进行本身极性检查,使输出相位正确。将三相电流加在主 变高压侧桩头,以所用电 Ua 为基准电压。试验时同时合唐顾 2H49 线开关、唐都 2H80 线开关,模拟线路三相短路接地,电流分别经过 2602->I 母线->2H49-> 大地、2602->I 母线->2610->II 母线->2H80->大地。此时一次电流能达到 170A 左右,二次电流幅值较大,容易测量。由此可见,通过该方法,不仅可验 证 CT 变比,而且对母差回路有完整的检验,同时可以通过调整三相输出电流的 大小不同直观的确认相序。
主变电流回路的检查,如果用电焊机加电流的方法对主变通流,一次电流 就会很小。 原因是电焊机的二次侧具有低电压、 大电流的特点, 空载电压为 70V, 工作电压维持在 30V 左右,而主变短路阻抗比较大。可以根据变压器技术参数, 计算变压器阻抗:


图2主变等值电路
可见:当在低压侧模拟三相短路接地时,回路阻抗(忽虑电阻)为 65.9Ω , 此时电焊机相当于空载,一次电流 1A 左右。中压侧模拟短路接地时,回路阻抗 (忽虑电阻)为 40Ω ,一次电流 1.7A 左右。我用电焊机通流试过,实际数据和 计算数据一致,此时二次电流相当的小。
故应用方法二, 提高输入电源的电压,将系统 220V 电源接为三角形 380V 接线, 将中压侧和低压侧分别在流变靠母线侧三相短接,由于采用的是 380V 电源,因 此应模拟三相短路不接地。
通过该方法,不仅也可验证 CT 变比,而且对主变差 动回路有完整的检验, 同时可以检测到主变套管 CT 相关回路 对二次回路往往重视电流回路,电压回路一般在 PT 端子箱二次电压端加压即二次通压,检查端 子箱到控制室屏的接线。
但不能检测压变到端子箱的接线,应用方法三,可以用 保护测试仪在 PT 一次桩头直接上加电压,虽然只有几十毫伏,但用万用表还是 能准确测量。比如,220KV 电压等级,在 ABC 相上分别加 80V、90V、100V,在端 子箱二次分别量出 36mv、41mv、45m;加三相同相 100V 电压,开口三角电压有 236mv 电压,注意测量电压前将端子箱内的电压连片全开掉,使测量更精确。
通过以上方法,不仅能够检测相序,还能核对 PT 变比,特别是对开口三角电压能 直接检测。
该方法对 GIS 的电压回路检查同样有效, 只是电压加在露在外面的线路进线 桩头上。 由于 GIS 不能直观看出相序,而因电压回路的相序颠倒造成保护误动的 情况还是经常出现的,因此对电压回路应足够重视。
相关文章电葫芦接线图及接线方法

有关电葫芦接线图及接线方法,两个电葫芦的接线图,第一个是380伏的控制,第二个是36伏的控制,二个电动葫芦的接线图主回路一样。
时间:2022-09-08 14:16:45
稳压器发烫的原因,稳压器线路板的维修方法

在用电量不断增的过程中,稳压器的需求量有一定的数额,但在使用稳压器的过程中出现稳压器发烫的现象,那么稳压器发烫是什么原因引起的,怎么来维修稳压器的线路板,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-25 05:37:32
集成稳压器按输出电压的分类方法

有关稳压器的分类方法,集成稳压器是一种常见的稳压器产品,怎么按照输出电压能否调整进行分类,主要分为哪几种类型,一是固定输出电压式,二是可调输出电压式,下面具体来了解下。
时间:2022-07-04 16:51:39
工地帽子颜色等级划分方法

有关工地安全帽的知识,安全帽有多种不同的颜色,不同岗位的人佩戴的安全帽的颜色是不同的,进工地必须戴好自己的安全帽,以下是工地帽子颜色等级的划分方法,供大家参考。
时间:2022-06-29 13:01:32
工厂安全帽职位划分方法

安全帽的颜色多种多样,不同职位的人佩戴不同颜色的安全帽,这是有严格的划分标准的,红帽子是底层工人使用的,白帽子是中层使用的,银色的是项目经理使用的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 13:00:23
电工疑难问题:回路电流走零线不走地线的问题

问题:为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线的工作原理是什么?解答:此问题解释起来很抽象,不容易让人看得懂。为什单相用电负载回路走零线,而不走地线,下面就与各位电工朋友来聊一聊这个话题。
时间:2022-06-18 06:55:43
电工安全帽的检查和使用方法

有关电工安全帽的知识,为了保障电工从业人员的安全,必须做好安全帽的检查工作,不要把安全帽歪戴,也不要把帽沿戴在脑后方,在使用前必须检查安全帽有无裂纹或磨损等问题。
时间:2022-05-20 12:21:31
欧瑞变频器常见三大故障问题的排除方法

一般欧瑞变频器的自身保护措施比较齐全,所以变频器维修中的有些小故障用户是可以自己解决的。电工之家给大家介绍几种常见的变频器维修方法,希望能给大家提供一些帮助。
时间:2022-04-28 20:11:35





