主变保护异常原因及处理方法
原文标题:主变保护异常分析处理
1、控制回路断线:
1)、现象:
a、 “控制回路断线”光子牌亮;
b、 操作箱上OP运行灯熄灭;
2)、检修人员处理
根据以上现象,可以判断是:主变开关的操作箱内合位继电器HWJ、跳位继电器TWJ同时失电返回引起的告警;
有几个方面的原因:1、开关操作箱直流电源丢失;2、操作箱内合位继电器HWJ损坏;3、开关跳闸回路不通(如开关在合位)。
具体处理方法如下:
1、 开关操作箱直流电源丢失
1.1看外观,检查该主变保护报“控制回路断线”对应侧开关直流控制电源空开(包括开关操作箱屏内的直流电源空开和本保护室直流电源屏内对应直流电源空开)是否跳开或熔丝是否熔断。如果是,可以试合一次空开或更换相应规格的熔丝,测量端子排上±KM之间电压是否正常,以定性直流电源输入是否稳定、良好。观察一段时间后无异常现象;
1.2查回路,如果不是直流电源空开跳开或熔丝熔断。则用万用表测量对应开关操作箱直流电源回路,按照从回路末至回路开始端的方法。从测量操作箱出来的直流控制电源端子排开始——开关操作箱屏内的直流电源空开下桩头——开关操作箱屏内的直流电源空开上桩头——本屏内来自本保护室直流电源屏的直流控制电源端子——本保护室直流电源屏内对应直流控制电源端子。查看接线端子及线头是否有松动,连接是否可靠,有无烧焦发黑或熔断现象。
2、操作箱内合位继电器HWJ损坏
2.1“控制回路断线”光字牌亮; 操作箱上OP运行灯熄灭;却无上述现象。则判断可能为操作箱内合位继电器HWJ损坏(如开关在合位,为合位继电器HWJ损坏;如开关在分位,则为合位继电器TWJ损坏)。如需进一步检查,停用开关,检查操作箱内合位继电器HWJ、跳位继电器TWJ动作、返回值是否合格,继电器各辅助触点分合是否对应,接触是否良好。
3、开关跳闸回路不通(开关在合位)
3.1检查后台是否有“SF6压力闭锁”、“油压闭锁”、“开关分合闸闭锁”光字牌亮,现场检查开关SF6压力、液压储能机构压力是否低至闭锁值;如果是,则可将开关改检修(可用旁路开关代路),对其进行消缺处理。
另:如“控制回路断线”光字牌亮; 操作箱上OP运行灯未熄灭:可能为测控装置误报警。在测控屏端子排解开对应告警回路查看告警是否消失。如果未消失,核查整个“控制回路断线”光字告警回路,是否有异常接线现象。
2、交流电流回路断线:
1)、现象:
a、 “TA断线”后台报文显示;
b、 主变保护液晶显示屏上显示“TA断线”;装置告警灯、TA断线灯亮;
2)、检修人员处理
根据以上现象,可以判断是:主变保护装置内部某一侧或几侧采样电流单相或两相缺相而造成的。
其原因有以下几方面:1、主变某一侧或几侧二次电流回路开路;2、主变保护装置内部问题;3、主变某一侧或几侧电流互感器不正常运行(或该侧开关该相在分位)。具体处理方法如下:
分析,由于电流互感器一般有4-6组二次绕组,主变保护装置只用了其中一组二次绕组。首先,我们判断“TA断线”是否为共性问题,即其它回路(测控、故录等)是否也报“TA断线”。 如为共性问题,则可认为3、报“TA断线”的那个电流互感器不正常运行(或该侧开关在分位)。如为个性问题,单为主变保护装置报“TA断线”,可用钳形表测量保护屏后该异常侧二次电流回路是否正常。如正常则可认为2、主变保护装置内部问题。
1、 主变某一侧或几侧二次电流回路开路;
1.1检查相应主变各侧输入电流与测控显示输入电流是否相符,若有不符情况记录电流异常相相别,则可能是该侧该相别保护二次电流回路开路或在流入保护前已短路。此时为保护人身安全,需停用相应开关。重新办理工作许可手续后,针对异常相电流回路,仔细核查每个接线端子。检查回路中线头是否松动,连接是否可靠,有无烧焦发黑或熔断现象。
确认接线可靠后,先临时解开电流回路接地线(检查后恢复),解开或划开开关端子箱内该相CT侧及主变保护屏内保护侧ABCN相端子,用万用表电阻档检测该相电流回路却已连接可靠且与其他相无短接及近似短接情况。
1.2检查CT接线盒内接线是否可靠,开关端子箱内解开该开关所有相CT侧端子,用万用表电阻档测量CT侧电阻,AN,BN,CN。其电阻值应接近(为电流互感器二次绕组电阻值)且ABC各相别之间无短接及近似短接情况,则可认为CT侧接线可靠。
2、 主变保护装置内部问题
2.1除以上情况外,则怀疑为保护装置采样插件问题或保护装置CPU插件问题,建议更换相应插件问题。更换前核对备品插件型号及更换CPU芯片,并记录相关保护数据。
3、主变某一侧或几侧电流互感器不正常运行()。
3.1及时更换异常相CT 。
4、或该侧开关该相在分位
4.1停用相应开关,检查开关三相不一致回路(次处不作展开)。
3、PT断线:
1)、现象:
a、 “PT断线”光字牌亮;
b、 保护装置上“装置异常灯”,“PT断线灯亮”;液晶显示PT断线。
2)、检修人员处理
根据以上现象,可以判断是:主变保护装置内部某一侧或几侧采样电压单相或几相缺相而造成的。
其原因有以下几方面:1、主变某一侧或几侧二次电压回路单相或几相断线;2、主变保护装置内部问题;3、主变某一侧或几侧电压小母线不正常运行(或该侧母线失电)。具体处理方法如下:
1、 主变某一侧或几侧二次电压回路单相或几相断线;
1.1先检查外观,检查主变保护屏的PT断线”对应侧交流电压空开是否跳开,如果是,可以试合一次空开,测量端子排上A630,B630,C630;A640,B640,C640端子电压是否正常,以定性交流电压输入是否良好;查看保护面板内交流电压采样是否正常,保护装置上“装置异常灯”,“PT断线灯亮”;液晶显示PT断线等情况是否消失;后台“PT断线”光字牌亮是否消失;
1.2查回路,以高、中压侧均为双母线系统分析,至主变保护装置的高、中压侧三相交流采样电压均由各自电压小母线引至对应侧开关操作箱所在屏内的端子排,再经过本操作箱内的电压切换继电器,切换出来后到引至端子排,经过屏内的交流电压空开后,再到主变保护装置。我们查回路,可以从这些具体路径入手,依次测量回路中电压是否正常。检查回路中线头是否松动,连接是否可靠,有无烧焦发黑或熔断现象。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。