有关高压钠灯故障维修与检修步骤,观察灯泡玻壳表面是否有黑色沉淀,看镇流器是否有绝缘介质溢出,是否与所用灯泡功率不匹配,在判断高压钠灯故障时,采用修灯方法和易混淆的现象。
1、看灯泡发光是否正常。发耀眼白光,可能电压过高;发光昏暗,可能电压过低。此时应用万用表测量电缆电压是否正常。
2、看电缆引下线及保险、零线接头处是否接线完好,是否有放电、烧焦痕迹轻轻晃动所有接头处接线,看是否有放电现象。
3、用试电笔测熔断器⑥、⑦两端是否带电,⑥无电,测电缆电压;⑦无电换保险熔丝,若烧熔丝,说明镇流器及之后有短路现象,可换引上灯线。
4、观察灯泡玻壳表面是否有黑色沉淀,灯泡底部螺纹是否开裂。看灯头内弹簧是否因失去弹性而接触不良,是否有放电现象。
5、看触发器是否开裂。看镇流器是否有绝缘介质溢出,是否与所用灯泡功率不匹配。看电容是否开裂或烧焦。
6、听镇流器的运行声音是否正常;听灯头内是否有放电声。维修电工,出处:电工天下。
7、测整流器进线端⑧处是否有电。有电正常;无电说明⑦、⑧间开路,即线路有间题。
8、测镇流器出线端⑨处是否有电。有电而灯不亮,说明触发器损坏,或灯头线开路;无电说明⑨⑤之间或灯头里有短路,或镇流器线匝已开路。
9、当⑨处有电时,灯仍不亮应换上新触发器,或换新灯头;灯仍不亮应更换灯头线。
为迅速判断高压钠灯故障,修灯方法和易混淆的现象:
1、先看明显故障点,排除后灯仍不亮,以从电源侧顺查为原则。
2、以镇流器为分界点,分前后故障查找。
3、在镇流器是好的情况下,烧保险只能是镇流器之前短路。镇流器之后(灯头、灯线)的短路会造成镇流器出线端低电压的现象。
4、镇流器、电源正常时,断开灯头零线,灯头零线应不带电(或显示感应电);断开触发器零线接头,触发器零线带电。
5、镇流器出线端电压很低,很有可能是灯头线或灯头短路,主要原因是因灯泡不亮而使触发器不停的触发,引发灯线、灯头薄弱处短路。
6、触发器易坏的原因一方面是由于其本身质量不良,另一方面是灯泡不亮后没有及时维修造成触发器不停工作使其寿命下降。
7、如灯泡在电源正常情况下经常烧毁,在排除灯泡质量的前提下,很有可能是镇流器质量或线圈匝间有短路现象。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。