有关输电线路状态检修中导地线的检修流程,导地线是220kV输电线路的主要结构之一,也是故障发生率较高的组成部分,输电线路状态检修技术中,导地线检修流程,包括线夹处理、线伤处理、切断处理等。
输电线路的状态检修问题
新型检修模式的运用规范了电能传输的秩序,增强了输电线路的安全性、可靠性、稳定性。导地线是220kV输电线路的主要结构之一,也是故障发生率较高的组成部分。
输电线路状态检修技术中,有关导地线的检修流程:
1、线夹处理
导地线检修中应准确地将线夹打开,然后结合相应的检测仪逐一排查。
在操作中也需根据不同的情况有针对性的进行检查,遇到一些比较关键的导地线线夹时需加大检测力度,如:线路出现雷害、污闪、覆冰等情况。而有的线夹检查仅需一般的处理即可,如:输电线路荷载过大等情况。
2、线伤处理
对于输电线路存在划伤情况的处理,则需根据划伤的具体程度有效修补。
导地线划伤处理前要对损伤处棱角与毛刺用0#砂纸磨光,然后才能实施修补或更换。导地线划伤处理技术应该根据输电线路的实际故障选用,其常用于:金绞线单丝损伤深度在1/2直径内,损伤截面积在5%以内。
3、缠绕处理
选择单丝缠绕的方法对导地线故障处理时,应严格按照输电线路检修技术的操作标准。
对于导地线上存在的损伤需参照检修标准处理,如:先保持受损位置的平整性,选择的修补材料应与原材料相适应,缠绕处理时要保证足够的紧密性等等,这样才能让导地线损坏处得到有效处理。
4、修补处理
修补处理主要选择补修管完成,其能够对导地线的多个异常状态有效处理。
修补过程中:把损伤处的线股保持在原绞制状态,保证补修管能将受损位置盖住,选择液压、爆压等修补管材料。在修补操作过程中应严格按照国家技术标准规定的内容,如:SDJ276- 1990等文件里的条款。
5、切断处理
输电线路维修期间,对于受损程度严重的导地线则应采取切断处理的方法,然后再将导线重新连接使用。
遇到下列情况时应将导地线切断处理,如:导线受损范围大于补修管维修范闺,钢芯、内层铝股产生巨大的变形而难以修复时,这些情况都要求技术人员对导地线进行切断处理。
相关文章三相四线进户地线接法图解

有关三相四线进户地线接法图解,三相四线进户地线怎么接,电力局电线进入配电箱只有4根线,传统的三相四线,需要自行安装接地线,安装家庭地线,使用380伏的电的设备更需要接地线。
时间:2022-09-08 15:48:31
家里没有地线能否自己打地线

一条地线,就是一条生命线,这个不能乱来的。专业的地线要由专职电工来做,基本条件是在潮湿的环境下,把良好的金属导体埋入地下1.5m~2m深。家里没有地线能否自己打地线,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-27 06:15:14
稳压器发烫的原因,稳压器线路板的维修方法

在用电量不断增的过程中,稳压器的需求量有一定的数额,但在使用稳压器的过程中出现稳压器发烫的现象,那么稳压器发烫是什么原因引起的,怎么来维修稳压器的线路板,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-25 05:37:32
电工疑难问题:回路电流走零线不走地线的问题

问题:为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线的工作原理是什么?解答:此问题解释起来很抽象,不容易让人看得懂。为什单相用电负载回路走零线,而不走地线,下面就与各位电工朋友来聊一聊这个话题。
时间:2022-06-18 06:55:43
改动线路为什么需要办理申请报批手续?

改动线路为什么需要办理申请报批手续?在改动线路时为什么要输申请报批手续,应该怎么来写申请报告,下面一起来了解下。
时间:2021-10-31 18:07:18
架空线路导线预留长度标准值是多少

有关架空线路导线预留长度标准值,包括项目名称、导线预留长度,分为高压与低压,与设备连接、进户线等的导线预留长度标准值。
时间:2021-08-11 08:26:39
低压铝合金电缆线损计算方法(低压线路线损计算公式)

低压铝合金电缆线损计算方法,低压线路线损计算公式,采用铜电缆或铝电缆的计算方法,或用电压损失百分数简易计算公式计算,并介绍了农村低压线损率的范围。
时间:2021-08-06 05:13:05
照明线路故障的几种类型

有关照明线跑的故障问题,照明线路故障的几种类型,一是漏电,二是过载,三是短路,四是开路,另外还介绍了照明线种的三类故障问题,一起来看下。
时间:2021-05-08 14:01:51
- 上一篇:发电设备分类优化检修的注意事项
- 下一篇:电瓶维修安全操作五项规定